דוד חשמל מקצר

פורום חשמל נועד להתייעצות, שאלות, תשובות ובדיקות מקצועיות בין בעלי מקצוע בתחום החשמל, בנוסף ניתן לחפש בעלי מקצוע בתחום, להפנות אליהם שאלות ולתת חוות דעת לאחר קבלת שרות מחשמלאי.

מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום

דוד חשמל מקצר

חביב טייב 7.03 (10:09)
שלום, הדוד חשמל שלנו מקפיץ את החשמל, חשמלאי שהיה פה בדק ואומר שכל החוטים עד הדוד תקינים, הוא החליף פלאנץ וטרמוסטט וזה המשיך לקפוץ, אמר שיחזור מחר עם חבר חשמלאי נוסף לבדוק עוד דברים.
מה זה יכול להיות?
הוסף תגובה קישור ישיר

דוד חשמל מקפיץ

A.K Service 21.05 (17:22)
חביב שלום,

בדיקת חיווט חשמל לא יכולה להתבצע אך ורק ויזואלית.
ישנם מכשירי בדיקה שבודקים את רמת הבידוד של החיווט ורק לאחר שמקבלים תוצאה תקינה אפשר לומר שהחיווט תקין.
מנסיוני אם הוחלפו כל הרכיבים שציינת ובהנחה שהחיווט תקין, כנראה גוף החימום לא מתאים לגודל המאמ"ת שנמצא בלוח החשמל.

בברכה

אבי קקון
0524818180
הוסף תגובה