מעיין חזוט 1.02 (11:56)
היי לכולם, אשמח לעזרתכם בחידוד כמה כללים בנושא השוחות.

קיבלתי בלימודים לתכנן ניקוז מסביב למבנה בחיבור לשוחת הציבורית-ואשמח לעזרה בכמה שאלות בנושא.
1.שוחות מפל-כשאני מחשבת אותם ה TL שלי צריך להיות מינ' 20 ס"מ מתחת למפלס המנוקז..ומהו הגובה המקסימלי שניתן לרדת?
2.ברישום גבהי השוחה במפל-IL1 מדבר על גובה הצינור שנכנס אל השוחה וIL2 מדבר על גובה הצינור היוצא?
3.מעבר בין שתי שוחות רגילות-האם תחתית השוחות צריכות להיות בהפרש של 2% שיפוע אחת מהשנייה או שניתן גם שהצינור יהיה בשיפוע 2% ותחתי השוחה תהיה נמוכה יותר מגובה כניסת הצינור ב10-15 ס"מ.
4.האם ניתן לתכנן צינור יותר מ 2% שיפוע, אם כן מהו האחוז שיפוע המקסימלי.
הוסף תגובה קישור ישיר

תשובה (אם זה עוד רלוונטי)

יקי אסקיו1 13.02 (16:05)
1.תחתית המפל בהתאם לצינור במורד.
2.כן.
3.עד גובה חצי קוטר שוחה לא צריך מפל , אין בעיה שתחתית השוחה נמוכה ב10-15 ס"מ מהכניסה -בתחתית מבוצע מתעל.
4.אין שיפוע מקסימאלי יש מינימאלי בהתאם לקוטר הצינור (לאו דווקא 2% , 160 לדוגמא 1%) נוהגים לא לעבור את ה5% כדי לא לחפור עמוק מידי.
יקי
הוסף תגובה