צריכת חשמל מינימלית, מערכת מזגני VRF

בפורום מזגנים ומיזוג אוויר תוכלו לבדוק כל מה שקשור למיזוג אוויר, להתייעץ עם בעלי מקצוע, לבחון כדאיות, ולהשוות סוגי מערכות מיזוג ולהתייעצות בין בעלי מקצוע בתחום.
תנאי השימוש בפורום

צריכת חשמל מינימלית, מערכת מזגני VRF

דוד 8.06 (10:13)
בוקר טוב,
מתלבט בנוגע להתקנה של מערכת מיני VRF, והשאלה היא נניח שרק אחד ממהמאיידים באחד החדרים עובד (כל השאר כבויים) ו"מבקש" לצרוך רק 3000 BTU.
מה קורה עם צריכת החשמל הכללית, בהנחה שהמעבה הכללי יודע לעבוד מ 12000 עד 64000 BTU.

האם היא תחושב לפי מינימום המעבה כלומר 12000 BTU ? או שהמעבה יודע גם לעבוד ולהתאים את עצמו לבקשה של המאייד - כלומר לעבוד ולספק רק 3000 BTU.

זה קריטי עבורי, כי זהו מצב שאני למשל ארצה לעבוד מולו בלילות אמצע שבוע, שרק אני ובת זוגי נמצאים בבית.

מקווה שהבהרתי.
תודה.
דוד
הוסף תגובה קישור ישיר

מיני vrf

נועם שרותי מיזוג אוו 10.06 (00:02)
הרבה מתקינים שלא נדבר על לקוחות
נופלים השאלה הזו..( :
המעבה הוא יצרן המיזוג ולמעבה יש יכולת שינוי תפוקה מ , עד. ולכן אם המאייד יבקש פחות מהמדרש המעבה פשוט יפסיק לעבוד עד שייקבל פקודת עבודה שעומדת באפשרות שלו.
בהצלחה