צינור אויר לא מטפטף (U

בפורום מזגנים ומיזוג אוויר תוכלו לבדוק כל מה שקשור למיזוג אוויר, להתייעץ עם בעלי מקצוע, לבחון כדאיות, ולהשוות סוגי מערכות מיזוג ולהתייעצות בין בעלי מקצוע בתחום.
תנאי השימוש בפורום

צינור אויר לא מטפטף (U

רז נחמיאס 9.08 (08:32)
חיברתי צינור ניקוז מהמזגן לכיוון המנוע (צינור פלסטיק לא משורשר) באורך 11 מטר ומהיציאה שלו מחובר לצינור משורשר מגובה 7 קומות למטה. שהמזגן בפעולה יורדות טיפה או שתיים בשעה. כאשר אני יונק מקצה הצינור המשורשר למטה יוצא זרם מים כמו צינור גינה. האם יש מקום להעביר רכיב שיעביר אויר (U) כאשר צד אחד שיכניס אויר וצד שני יתחבר הצינור ניקוז. האם לדעתכם זה יפתור את הבעיה או שיש רעיון טוב יותר (משתדלים בלי חציבות)
תודה
הוסף תגובה קישור ישיר

חוסר בשיפוע ניקוז

נועם שרותי מיזוג אוו 9.08 (08:36)
צינור הניקוז צריך להחות משופע לכל אורכן
לפחות חצי ס"מ לכל מטר אורך.
התקן מחייב 1 ס"מ למטר.
פחות מזה הבעיה לא תיפתר.
הוסף תגובה