חניית קלנועית ליד מיכלי גז

אלם 1.04 (06:58)
שלום האם חניית קלנועית ליד מיכלי גז מרכזיים בטיחותית .
הוסף תגובה קישור ישיר

תמא 38

דב שוורץ 16.03 (00:01)
האם תמא 38 חל על בתי מלון
הוסף תגובה קישור ישיר

מרחק הליכה למוצא בטוח בניין מגורים (נמוך) 5 קומות (ל"ת)

מוטי 15.03 (16:50)
הוסף תגובה קישור ישיר

מס' חדרי מדרגות בבנין

נורי 30.11 (11:03)
אני מתכננת תבע ורוצה לבדוק כמה זכויות להקצות.
בנין בן 8-9 קומות האם יש משמעות לכמה דירות בקומה או רק למס' קומות?
בבנין שאני מתכננת יש עד 9 דירות בקומה (חלקן קטנות מאד)
רוצה לדעת אם צריך יותר מחדר מדרגות אחד
תודה
הוסף תגובה קישור ישיר

את עדין בתחום מבנה גבוה אשר מח...

דב שוורץ 16.03 (00:05)
את עדין בתחום מבנה גבוה אשר מחיר חדר מדרגות מוגן 1
הוסף תגובה

מחפשת יועץ בטיחות ונגישות

הדס 4.11 (11:28)
משפצים בנין משרדים בצפון ודרוש לנו יועץ בטיחות מומלץ. בהמשך גם יוגש להיתר.
אשמח להמלצה, תודה
צריכים גם יועץ נגישות אם יש
הוסף תגובה קישור ישיר

אשמח לקבל אינפורמציה יעוץ בטיח...

דב שוורץ 16.03 (00:03)
אשמח לקבל אינפורמציה יעוץ בטיחות ונגישות
הוסף תגובה

אפשרויות מיקום גלעלון כיבוי אש

אבי 8.09 (10:45)
שלום, מהם האפשרויות למיקום גלגלון כיבוי אש בבית פרטי.
יועץ אש שלי מיקם אותו בתוך הבית ליד דלת הכניסה. האם ישנה אפשרות חוקית למקמו מחוץ הבית ליד דלת הכניסה או בחדר כביסה שנמצא בקומה השניה ליד מרפסת או כול אפשרות אחרת אשמח להמלצות. תודה
הוסף תגובה קישור ישיר

מיקום גלגלון בבית פרטי

כדאי בטיחות 20.09 (11:46)
שלום רב,

מיקום הגלגלון אמור להיות בחצר הבית, בדרך כלל מתקינים אותו ליד אזור הכניסה לבית.
הוסף תגובה

ליד דלת כניסה בחוץ...

דב שוורץ 16.03 (00:06)
ליד דלת כניסה בחוץ
הוסף תגובה

גובה פתח ש"ע

אלישבע 30.06 (13:03)
שלום,
כאשר מתוכננים פתחי ש"ע חדשים בבינין קיים.
שאלתי,
יש לתכנן את הפתח מעבר למעקה גג התוספת כפי המצ"ב בנספח 1?
או שמספיק לתכנן אותם מעבר לגג התוספת כפי המצ"ב בנספח 2?
אודה לתשובה.
תודה
גובה פתח ש\"ע
הוסף תגובה קישור ישיר

תוכנית בטיחות אש בבנין ישן שאין בו חדר מדרגות מוגן

hila 9.06 (00:43)
בבנין ישן (ההיתר בשנת 1999) לא קיים חדר מדרגות מוגן אש
מה הדרישות לאישור תוכנית בטיחות אש ?

הבהרת השאלה:
בבנין בו חדר מדרגות מוגן אש המהווה מוצא בטוח,
יש להראות מרחק ליכה עד מוצא בטוח
בבנין זה - חדר המדרגות לא מהווה מוצא בטוח.
מה הדרישה בנידון, אם ישנה?

הסעיפים שהיו נראים לי רלוונטים
סעיף 3.2.15.2: 50 מ' בדירת מגורים ללא ספרינקלרים, {האם מהשטח המרוחק בדירה, או מדלת הכניסה לדירה?}
בסעיף 3.8.18.2: 30 מ' עד דלת הדירה + 30 מ' עד מוצא בטוח - בפועל המרחק הקיים גדול יותר, מה אם כן ניתן לעשות ? )

אודה למענה או להפניה לסעיף הרלוונטי בחוק / תקנות

תודה
הוסף תגובה קישור ישיר

ניתן להגדיל המרחק ל90 מ אר מחי...

דב שוורץ 16.03 (00:15)
ניתן להגדיל המרחק ל90 מ אר מחיר מתז בכל מפלסטיק קומתי בחדר מדרגות + מתזז במיטבח
הוסף תגובה

מיגון קיר מצופה עץ

דורון 25.05 (17:18)
שלום
באולם קיים קיר מצופה עץ והיתה דרישה ליישם בו צבע מעכב בעירה ועליו לצבוע צבע עליון מגוון .
ככל הנראה הקבלן טעה בסדר התהליך וצבע קודם את העץ בפוליאור על בסיס מים ועליו את מעכב הבעירה שכנראה לא נספג בקיר . האם קיים מעכב בעירה בשוק שיכול לתת מענה על עץ צבוע ? אם לא האם יש פתרון אחר מלבד קילוף כל הצבע ויישום מחדש ?מיגון קיר מצופה עץ
הוסף תגובה קישור ישיר

תוואי צנרת ספרינקלרים בדירה, בבניין מגורים

ניסים 28.02 (09:29)
בדירה בשלבי בניה לפי תכנית הספרינקלרים ראיתי שניתן להעביר חלק מהצנרת בתוואי ניסתר בכדי שהצנרת לא תראה במטבח ובחדר (למרות שיהיה כסוי גבס על הצנרת), למשל : דרך מחסן דירתי ודרך חדר אמבטיה ומסדרון שתבוצע בהם ממילא הנמכת תקרה למיזוג אוויר (ב-99% מהדירות בבניין) . זאת ללא שינוי קוטרי צנרת וללא שינוי במיקום המתזים.
הקבלן מבקש עבור זאת תשלום ליועץ ועבור השינויים בצנרת ....
האם הקבלן לא מחוייב לתכנן את תוואי הצנרת כך שנראה מינימום צנרת ?
האם זה לא מוגזם לדרוש תשלום עבור תיכנון לקוי לצנרת ?תוואי צנרת ספרינקלרים בדירה, בבניין מגורים
הוסף תגובה קישור ישיר

מרחק תקרה מונמכת מפתח שחרור עשן

איציק 3.08 (21:57)
שלום רציתי לדעת מה המרחק המינימלי של תקרה מונמכת (גבס) מתריס לשחרור עשן יש לציין שהתקרה יורדת מתחת לחלק העליון של התריס ? ועוד שאלה מה המרחק שמותר לרדת עם התקרה יחסית לחלק העליון של התריס
הוסף תגובה קישור ישיר

תחתית פתח שע 180 מהריצפה...

דב שוורץ 16.03 (00:17)
תחתית פתח שע 180 מהריצפה
הוסף תגובה

בלוני גז

ויקטור 21.07 (23:36)
שלום רב,
שכן שלי הזמין בלוני גז גדולים לחימום דוד השמש בימי החורף. לתדהמתי ומבלי להתייעץ איתי הציב אותם מתחת לחלון של חדר הילדה שלי. כשגליתי זאת ושאלתי אותו מדוע דווקא מתחת לחלון שלי הוא השיב שהטכנאי של פזגז הוא זה שהחליט למקם אותם שם כי לא מצא מקום טוב יותר. אני כמובן התנגדתי וביקשתי שיסלק אותם משם וגם פניתי לפזגז עם אותה בקשה בינתיים הם מתעלמים מבקשותי. הדבר מאוד מדאיג אותי כי הבלונים הם מתחת לחלון של הילדה שלי והם סמוכים למערכת הביוב ואף יש בקרבתם מזגן. מה אפשר לעשות על מנת להחזיר את המצב לקדמותו?
בתודה
הוסף תגובה קישור ישיר

משקוף דלת אש

דני 6.04 (10:08)
האם לדלת אש יש משקוף שונה או שניתן להתקין אותה על משקוף רגיל של דלת מסגרות?
הוסף תגובה קישור ישיר

במבנה היתקלות על פי פרק ט קומ...

דב 8.03 (23:23)
במבנה היתקלות על פי פרק ט
קומה מיתחת ל00 דורשת מתחזים, שאר בקומות עד 4
אין צורך המתחזים בתנאי שאני עומד במרחק הליכה 30 מ'

האם יש חשיבות לפער מעלית מודאגות העוברים בכל המקומות כולל 3-
תודה
הוסף תגובה קישור ישיר

מתזים

דיאנה 31.03 (15:35)
לא מדויק, נדרש לתכנן מתזים בהתקהלות מעל 300 איש .
הוסף תגובה

300 איש , זה רק פרמטר אחד להתק...

דיאנה 31.03 (15:48)
300 איש , זה רק פרמטר אחד להתקנת מתזים , ישנם כמה פרמטרים נוספים שצריכים לעבוד יחד...
הוסף תגובה

תשובה לדנה

דב 31.03 (18:50)
ענין של היתקלות מעל 300 איש היה
היום פועלים על פי טבלה בפרק ט

ברגע שעומדים במרחק הליכה בקומות מעל קומת כניסה ב30 מטר אין צורך המתחזים

ניתן לפתור את הבעיה במידה ויש יותר מ30 מ מטר ע"י חדרי מדרגות מוגנים

בהצלחה
הוסף תגובה

עליית גג

Yoni Asher 9.01 (18:00)
אם מבצעים עליית גג בגג רעפים . מאיזה חומר יש לבנות/לצפות את הפנים . האם אפשר להשאיר את העץ (שפונה לרעפים למשל ) וצבוע בצבע מעכב בעירה (איזה סוג ? אם יש כזה ) או שיש לצפות את הכל בגבס דו קרומי חסין אש עם בידוד צמר סלעים ? .
הוסף תגובה קישור ישיר

מיגון אש ע"י דלתות אש .

שרון 19.07 (00:50)
האם משהו יודע אם חובה למגן ארונות מוניי חשמל ע"י התקנת דלתות אש ?
(כתוב בתקנות של כיבוי אש שחובה למגן לוח חשמל , מה עם ארון מונים חובה ?)
הוסף תגובה קישור ישיר

לוח מונים לא חייב למגן אלא רק ...

noam maymon 4.08 (15:42)
לוח מונים לא חייב למגן אלא רק לוחות חשמל הממוקמים ב"יציאה" שזה בדרך כלל לובי כניסה מוגן אש בקרקע.
כל מקרה לגופו ואי אפשר לענות במאה אחוז לפני שמבינים את המקרה.

נועם מימון - מן בטיחות ונגישות
0522337718
הוסף תגובה

בנית מודל לעבודת גמר ביניים

אדם 11.07 (12:27)
מעונין בקבלת שרות לבנית מודל לעבודת גמר ביניים.
האם תוכלו להמליץ לי על מישהוא/יא מסביבת הרצליה ... ?בנית מודל לעבודת גמר ביניים
הוסף תגובה קישור ישיר

תהליך אישורי בטיחות אש בהקמת מחסן לוגיסטי

גבי ברעם 12.06 (10:56)
שלום, מה התהליך להוצאת אישורים של בטיחות אש בהקמת מחסן לוגיסטי ( כ 800 מ"ר )
המחסן מיועד לאחסון קצר מועד של סחורה מיבוא לפני הפצה
אשמח להנחיות או הפניה לגורם שיכול להציג את הדרישות באופן נהיר
הוסף תגובה קישור ישיר

בתשובה לשאלתך

יוסי אפרתי 13.06 (18:43)
יש הרבה דרישות. רוצה יעוץ?
י.א בטיחות אש
אפרתי יוסי
ממונה בטיחות אש – אישור הרשות הארצית לכיבוי והצלה מס 0110916
הכנת תכנית בטיחות אש למבנים, עסקים, ומערכות סולריות.
הכנת תיק שטח. יעוץ למנהלי בטיחות בתעשייה.

אנקור 2 צור יגאל.
טלפון: 054-7204104
מייל: [email protected]
הוסף תגובה

כאן

דביר 2.07 (15:10)
הוסף תגובה

דרישות ש"כ למבנה שדרך הגישה שלו מתחת ל 2.7 מ'

מיטל 16.05 (12:20)
שלום רב, אשמח לעזרה באיתור המסמך שיצא ע"י חיים תמם בדבר דרישות שרותי הכבאות למבנה אשר דרך הגישה שלו מתחת ל2.7 מ' כאשר המדידה מתבצעת בין שני רכבים החונים בצד הכביש (מעבר נטו)
הוסף תגובה קישור ישיר

דרך גישה נדרש 4מ ובתמא 38 הריסה ובניה יספיק 3.7 או (ל"ת)

גד פאלוך 3.11 (22:23)
הוסף תגובה

דרישות הקמת אש בעת הקמת משאית מזון

ניל 25.04 (11:57)
שלום! מישהו יודע מהן הדרישות בנושא בטיחות אש כשמקימים עסק של משאית אוכל, חוש להבהיר שככל הנראה היא תהיה מוצבת באופן קבוע באותו במקום, אך חשוב לי שתהיה האפשרות להשתמש בה גם באופן נייד.
תודה!
הוסף תגובה קישור ישיר

כיבוי אש בבית פרטי

עומר 8.03 (17:12)
מהם האמצעים כיום לכיבוי אש בבית פרטי?
הוסף תגובה קישור ישיר

כיבוי אש בבית פרטי

כדאי בטיחות 2.04 (16:17)
בבית פרטי ניתן להתקין גלגלון בחצר בקרבה לכניסה, מטף אבקה 3 ק"ג וגלאי עשן בודדים בפרוזדורים בכניסה לחדרי שינה
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

בחירת אמצעי בטיחות אש בבית פרטי

SANVIK תכנון והנדסה 2.01 (20:45)
עומר שלום,
בהמשך לשאלתך , בבית פרטי ניתן ליישם כמה אמצעי בטיחות אש בניהם: גלאי עשן מתאים, מטפה אבקה 6 ק"ג ( כמות מטפים נקבעת בהתאם לשטח הבית ) , כמו כן ניתן ולא תמיד חייב לתכנן מערכת מתזים ( sprnklers ( לכיבוי אש. אתה מוזמן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט שלנו וכמובן ליצור קשר ולהתייעץ
sanvik-eng.com
בחירת אמצעי בטיחות אש בבית פרטי
הוסף תגובה

בכל מפלסטיק קומתי מטף 3 ק"ג ...

דב שוורץ 16.03 (00:28)
בכל מפלסטיק קומתי מטף 3 ק"ג
גלאי עצמאי, היום דורשים בכל חדר שינה)לעומת 1 במבואת חדרי שינה בעבר
בנוסף גלגלון בחוץ צמוד לכניסה
הוסף תגובה

מטף אבקה לעומת גז

שירן 6.03 (22:35)
מתלבטת איזה מטף לקנות. מהי העדיפות, מטף אבקה או מטף גז?
הוסף תגובה קישור ישיר

בחירת מטפה מתאים

SANVIK 2.01 (18:40)
שלום שירן,
בהמשך לשאלתך בנוגע לבחירת סוג מטפה.
ובכן המטפה המומלץ לכל עניין הינו מטפה אבקה מאחר והא מעניק פתרון כיבוי יעל למגוון סוגי חומרי שריפה ולכן הוא אכן עדיף .
לשאלות נוספות את מוזמנת לבקר באתר החברה ולהשאיר הודעה : [email protected]בחירת מטפה מתאים
הוסף תגובה

MDF מעכב בערה

סימה בכר 3.03 (12:05)
היי,
מישהו יודע לומר לי מה העובי של לוח MDF מעכב בערה?
תודה רבה,
הוסף תגובה קישור ישיר

MDF מעכב בעירה

כדאי בטיחות 2.04 (16:09)
יש מבחר בין 4 עד 30 ס"מ
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

צבע מעכב בעירה

לינוי 26.02 (22:13)
האם קיימים צבעים מעכבי בעירה שאוכל לצבוע בהם את הקירות?
הוסף תגובה קישור ישיר

גודל מטף

ליאור 15.02 (17:06)
גרה בדירת גן עם 3 קומות. מהו הגודל המומלץ למטף לבית?
הוסף תגובה קישור ישיר

מטף לדירת מגורים

כדאי בטיחות 18.04 (15:44)
ליאור שלום,

מטף לדירת מגורים נדרש להיות 3 ק"ג.
לפי התקנים והחוקים נדרש, מטף אחד לדירה.
אם רוצים להחמיר זה לבחירתך.
הוסף תגובה

בכל קומה 3ק"ג על פי הנחיות הו...

דב שוורץ 16.03 (00:23)
בכל קומה 3ק"ג על פי הנחיות הוראת נציב 550
הוסף תגובה