מעבר איש בין קומות בסמוך לקיר מסך

אורן 29.10 (20:02)
כיצד מונעים מעבר אש בין קומה לקומה במקרה של קיר מסך?
הוסף תגובה קישור ישיר

אלמנטים לכיבוי אש

גיל 29.10 (20:02)
אילו אלמנטי כיבוי אש מומלץ להחזיק בבית?
הוסף תגובה קישור ישיר

אמצעי כיבוי אש בבתים פרטיים

כדאי בטיחות 12.08 (07:08)
היי גיל,

אמצעי הכיבוי והגילוי כיום הם:
- נדרש להתקין גלאים עצמאיים במבואות בין חדרי שינה.
- מטף אבקה 3 ק"ג בדירה.
- גלגלון תיקני בחצר שייתן כיסוי מרבי לבית.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

מערכות גילוי

טוהר 29.10 (20:02)
היכן צריך להתקין מערכות גילוי לכיבוי אש?
הוסף תגובה קישור ישיר

מערכות גילוי אש

כדאי בטיחות 12.08 (07:13)
טוהר שלום,

שאלתך כללית מדיי. בכדי לקבוע דרישה למערכות גילוי, נדרש לדעת באיזה סוג של מבנה מדובר:
גובה הבניין, ייעוד...
כמו כן ישנם מקרים שלא נדרשת מערכת גילוי בכל המבנה, וזה תלות של הפרדות אש.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

ברז גז

דנה 29.10 (20:02)
התקינו לי צינור גז בסמוך לכיריים קצת יותר גבוה מגובה הלהבות.
ממש מפחיד אותי להדליק את האש בלהבה הצמודה לברז הגז..
האם ניתן להנמיך אותו?
הוסף תגובה קישור ישיר

ברז גז

כדאי בטיחות 12.08 (15:31)
דנה שלום,

בכל הקשור להתקנה של ברז גז ניתן לפנות לטכנאי גז מוסמך,
בכל מקרה, התייחסות לנושא תוכלי למצוא בתקן ישראלי 158
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

התקנת ספרינקלרים

דוד 29.10 (20:02)
אני גר בדירה ישנה מאוד בפרפריה ובזמן האחרון יש גל שריפות.
אין לנו ספרינקלרים בדירה והייתי רוצה להתקין ליתר ביטחון.
האם ניתן לעשות זאת?
הוסף תגובה קישור ישיר

התקנת מתזים

כדאי בטיחות 16.08 (10:05)
דוד שלום,

ניתן להתקין ספרינקלרים באופן עקרוני בכל מקום.
השאלה האם יש תשתית מתאימה והאם ספיקת המים והלחץ שאתה מקבל
בדירה יספיקו בשביל שהספרינקלרים יופעלו כראוי.

בכל מקרה ניתן לפנות למתכנן ספרינקלרים ו/או לחברות שמתקינות ספרינקלרים.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

תכנון ספרינקלרים בבית מגורים

SANVIK תכנון והנדסה 2.01 (20:55)
שלום דוד,
בהמשך לשאלתך , אכן חשיבתך הינה נכונה ואחראית, ובכן על מנת לתכנן מערכת מתזים ( ספרינקלרים ) בדירתך , נדרשת בדיקה של נתוני המים המזינים את המבנה וכך נחליט האם ניתן .
כמו כן אתה מוזמן לבקר באתר האינטרנט שלנו וליצור קשר בכל שאלה, נשמח לעמוד לרשותך.
sanvik-eng.comתכנון ספרינקלרים בבית מגורים
הוסף תגובה

התפוצצות צינור

אלי 29.10 (20:02)
התפוצץ לנו צינור מים בבית ולאחר הרבה בלאגן המים התייבשו,
ניקינו וטיפלנו בבית אך במהלך הפיצוץ המים פגעו גם בשקעי חשמל ומכשירים..
האם לאחר שלושה ימים ניתן להדליק את החשמל כרגיל?
הוסף תגובה קישור ישיר

התפוצץ צינור

כדאי בטיחות 27.08 (16:39)
שלום.
אנו ממליצים לפנות עם השאלה לחשמלאי מוסמך
הוסף תגובה

מטף אבקה לעומת מטף גז

רני 29.10 (20:02)
מה ההבדל בין מטף אבקה למטף גז?
הוסף תגובה קישור ישיר

מטף אבקה לעומת מטף גז

כדאי בטיחות 30.08 (16:09)
מטף אבקה מתאים לכיבוי נייר,עץ, מערכות חשמל, נוזלים דליקים,שמן ומוצרי דלק. חשוב לציין שמטף אבקה מזיק למערכות חשמל ומלכלך. יש סוגים שונים של מטפי גז ,באופן כללי מטף גז מתאים לכיבוי מערכות חשמל ללא נזק. מטף CO2 מתאים לכיבוי כל סוגי דליקות, מטף גז הלוטרון מתאים לכיבוי שריפה בנוזלים.
הוסף תגובה

גודל מטף לבית

עומרי 29.10 (20:02)
איזה גודל מטף כיבוי אש מומלץ לקנות לדירת חמישה חדרים?
הוסף תגובה קישור ישיר

הסטנדרט זה מטף אבקה 6KG ...

Idan Yehoshua 3.09 (15:55)
הסטנדרט זה
מטף אבקה 6KG
הוסף תגובה

גודל מטף לבית

כדאי בטיחות 4.09 (13:30)
לפי דרישת כיבוי אש בדירות החדשות בבניינים החדשים חייב להיות מטף 3 ק"ג .בכל דירה. וזה מספיק.
הוסף תגובה

נזילה מארון כיבוי

עודד 29.10 (20:02)
יש נזילת מים מארון כיבוי בקומה שלנו,
על מי חלה אחריות התיקון?
הוסף תגובה קישור ישיר

נזילה מארון כיבוי

כדאי בטיחות 6.09 (15:37)
בנזילה אמור לטפל ועד הבניין או חברת אחזקה
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

חומרי חיפוי

מעיין 29.10 (20:02)
אילו חומרי חיפוי קיימים שמעכבים בערה?
הוסף תגובה קישור ישיר

שלום, יש חומרים שמיוצרים כך...

כדאי בטיחות 26.09 (07:45)
שלום,

יש חומרים שמיוצרים כך שיהיו עמידי אש, וישנם חומרים כמו צבע מעכב בעירה.
קיימים בשוק מגוון רחב של חומרי חיפוי, מה שחשוב שזה ייענה לדרישות ת"י 921,755 לפי ייעוד המבנה.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

קרמיקה

גדי 29.10 (20:02)
האם קרמיקה היא חומר מעכב בערה?
הוסף תגובה קישור ישיר

קרמיקה היא אינה חומר מעקב בעיר...

כדאי בטיחות 30.09 (12:21)
קרמיקה היא אינה חומר מעקב בעירה
הוסף תגובה

מעקב בעירה

SANVIK תכנון והנדסה 2.01 (20:52)
גדי שלום,
בהמשך לשאלתך, כמו כן קרמיקה נורמטיבית מצויה הינה חומר דליק מאוד ובשעת שריפה היא מאוד מסוכנת !מעקב בעירה
הוסף תגובה

פגיעת ספרינקלר בבית

גל 29.10 (20:02)
בעלי טוען שהספרינקלרים גורמים לנזק גדול יותר מהנזק הנגרם מהאש ואינו רוצה להתקין ספרינקלרים בבית החדש.
האדריכל לעומת זאת ממש הפוך בדעתו.
אשמח לדעה של אנשי מקצוע מה מומלץ לעשות?
הוסף תגובה קישור ישיר

פגיעת ספרינקלר בבית

כדאי בטיחות 31.10 (09:13)
על מנת שנוכל לענות לך אבקש לקבל יותר פרטים במה מדובר. אז נוכל לתת המלצה שמתאימה למקרה שלך. יש כל מני אמצעי כיבוי ולא בכל הבניינים נדרש להתקין ספרינקלרים. אבל נזק מאש כמובן הרבה יותר רצינית מנזק מהספרינקלרים.
הוסף תגובה

תכנון ספרינקלרים בבית מגורים

SANVIK תכנון והנדסה 2.01 (20:49)
גל שלום,
על מנת לקבוע האם חייב עפ"י התקן להתקין מתזים ( ספרינקלרים ) בביתכם , נדרש לקבל מידע מפורט יותר על המבנה ולהחליט.
כמו כן את מוזמנת לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט שלנו וכמובן ליצור קשר להתייעצות
sanvik-eng.comתכנון ספרינקלרים בבית מגורים
הוסף תגובה

מערכות ידניות

תמר 29.10 (20:02)
האם עדיף להסתמך בבית על מערכות ידניות לכיבוי אש?
הוסף תגובה קישור ישיר

מערכות ידניות

כדאי בטיחות 31.10 (09:32)
בכל מקרה מומלץ שיהיה בבית מטף אבקה יבשה בגודל 3 ק"ג
הוסף תגובה

כיבוי ידני של ספרינקלר

עדן 29.10 (20:02)
האם קיימת דרך לכיבוי הספרינקלרים תוך כדי שהם מופעלים על מנת לאפשר כיבוי ידני של השריפה?
הוסף תגובה קישור ישיר

לסגור את המגוף בתחנה של הקומה

יקי אסקיו 11.10 (15:47)
אבל למה?
יקי
הוסף תגובה

fhcuh hsbh ak xprhbekr (ל"ת)

SANVIK 2.01 (18:45)
הוסף תגובה

כיבוי ידני של ספרינקלר

SANVIK 2.01 (18:47)
עדן שלום,
לשאלתך, אכן ניתן לסגור את פעולת הספרינקלרים ע"י סגירת מגוף קומתי .כיבוי ידני של ספרינקלר
הוסף תגובה

שימוש בגבס ורוד

דין 29.10 (20:02)
באילו מקומות מומלץ להשתמש בגבס ורוד?
הוסף תגובה קישור ישיר

שימוש בגבס ורוד

כדאי בטיחות 31.10 (09:04)
בגבס ורוד ניתן להשתמש במקומות שנדרשת בהם הפרדת אש. בכל מקרה יש לתאם את החומרים עם קונסטרוקטור
הוסף תגובה

עיכוב בערה בגורד שחקים

רונן 29.10 (20:02)
אילו אלמנטים מעכבי בערה ניתן להתקין בגורד שחקים?
הוסף תגובה קישור ישיר

זו שאלה תאוריטית?

יקי אסקיו 15.10 (15:38)
אם מתכננים גורד שחקים מומלץ להשקיע כמה שקלים ביועץ בטיחות.
יקי
הוסף תגובה

עיכוב בערה בגורד שחקים

עמי 29.10 (20:02)
שאלה כחלק מעבודה בלימודי הנדסאי,
תודה מראש על העזרה
הוסף תגובה

עיכוב בעירה בגורד שחקים

כדאי בטיחות 31.10 (09:28)
לא מדובר במעכב בעירה בתכנון גורדי שחקים. בחוק תכנון ובניה יש התייחסות לעמידות אש של שלד הבניין לפי שעות (סעיף 3.3.2.1) , כולל גורדי שחקים. קונסטרוקטור בתאום עם אדריכל מתכנן שלד הבניין וקובע חומרים.
הוסף תגובה

התקנת ספרינקלרים בבית קיים

עמי 29.10 (20:02)
האם ניתן להתקין ספרינקלרים בבית ישן ללא ספרינקלרים קיימים?
הוסף תגובה קישור ישיר

הבעיה בחיבור שיש לך

יקי אסקיו 21.10 (15:48)
בדה"כ מונה מים 3/4"
גם אם נתייחס לבית כLH עדיין זה כנראה לא יספיק
יקי
הוסף תגובה

ספרינקלרים

Omerc777 Omerc555 27.12 (14:36)
אני הייתי מציע לך בחום לבדוק את המערכות ספרינקלרים הללו: youtu.be/BhPdlb922cA
אנחנו התקנו אותם בבית שלנו (לאחר הבניה) והם נותנים שירות אמין ומחיר מצויין.
לשמחתי עדיין לא נבדק בזמן אמת של שריפה......
הוסף תגובה

gnh akuo' (ל"ת)

SANVIK 2.01 (18:41)
הוסף תגובה

תכנון ספרינקלרים בבית מגורים

SANVIK 2.01 (18:44)
עמי שלום,
בהמשך לשאלתך, כמו כן אכן ניתן לתכנן מערכת ספרינקלרים בבית מגורים, אך נדרש לבחון את נתוני המים של המבנה.
לשאלות נוספות והתיעצות , אתה מוזמן לפנות אליי 054-2097974
כמו כן ניתן לקבל מידע נוסף באתר החברה - sanvik-eng.com
תכנון ספרינקלרים בבית מגורים
הוסף תגובה

דלת אש

עידית 29.10 (20:02)
דלת אש צריכה להיפתח לכיוון המעליות או לכיוון הדירות בבניין מגורים?
הוסף תגובה קישור ישיר

דלת אש

כדאי בטיחות 31.10 (08:41)
כנראה שאלה לגבי דלת אש של לובי עשן מעליות בבניין רב קומות או גורד שחקים. אין דרישה מיוחדת מבחינת החוק לכיוון פתיחת הדלת מבחינת החוק. העיקר שדלת לא תחסום את מעבר המילוט.
הוסף תגובה

רכב כיבוי אש

רן 29.10 (20:02)
מה המידות של רחבת חניה לטובת רכב כיבוי אש?
הוסף תגובה קישור ישיר

רכב כיבוי אש

כדאי בטיחות 31.10 (08:42)
מידות רחבת כיבוי אש 12X6 מטר. אבל לא לכל בניין נדרשת רחבת כיבוי אש. על איזה בניין מדובר?
הוסף תגובה

כמות יציאות מהכיתה

אופיר 30.09 (10:03)
שלום.
כמה יציאות נדרש מכיתת בית הספר בשטח 50 מ"ר?
הוסף תגובה קישור ישיר

כמות יציאות מהכיתה

כדאי בטיחות 30.09 (12:21)
שלום.
מהכיתה בשטח 50 מ"ר נדרשת יציאה אחת ברוחב 09 ס"מ נטו, כיוון פתיחה החוצה
הוסף תגובה

ביגוד חסין אש

אלעד 16.09 (12:49)
מי מכיר חברה שמוכרת ביגוד חסין אש כמו סריגי ירושלים אבל לא בסיטונאות?
הוסף תגובה קישור ישיר

היי אלעד, חיפוש פשוט בגוגל,...

כדאי בטיחות 26.09 (07:46)
היי אלעד,

חיפוש פשוט בגוגל, יביא לך עשרות תוצאות של חנויות בעניין זה.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

ציוד כיבוי אש וביגוד חסין

Omerc777 Omerc555 27.12 (14:41)
אני מאוד ממליץ על החברה הזו: "מיקוד כיבוי אש" www.youtub...6LDpDwVTCY
אנחנו רכשנו ממנה את כל הציוד של כיבוי אש לעסק ואנחנו מאוד מרוצים מהשירות והמחיר שלהם וכמובן מהציוד עצמו.
הם גם מתמחים בכל מה שנוגע לאישורים של כיבוי אש (חשמלאי בודק, תיק שטח, הדרכות כיבוי אש וכו)
מציע לך לצפות בסרטון הצירפתי ולהתרשם
הוסף תגובה

גלאי הצפה

כדאי בטיחות 30.08 (16:10)
גלאי הצפה אינו קשור לבטיחות אש
הוסף תגובה קישור ישיר

התחדשנו בפורום חדש - פורום בטיחות אש

מערכת אתר Saf 7.08 (10:54)
פורום בטיחות אש בבנייה נועד בכדי לאפשר התייעצות בין בעלי מקצוע בתחום בשאלות מקצועיות כמו גם בין לקוחות וצרכנים לבעלי מקצוע בכל הנוגע לבטיחות אש בבתים פרטיים, בעסקים ובמוסדות בכל הנוגע לתקנים בתחום, דרישות בעת התכנון, תיקון ליקויים, מערכות בטיחות אש, סיכוני אש, מניעה, רישוי עסקים, רשות הכבאות ועוד.
בואו להשתתף בדיונים בנושא!
הוסף תגובה קישור ישיר

מיקום רחבת כיבוי אש

בני 17.07 (14:18)
מה המרחק בין רחבת כיבוי אש לבניין גבוה? האם ניתן לתכנן חלון חילוץ בממ"ד?
הוסף תגובה קישור ישיר

מיקום רחבת כיבוי אש

כדאי בטיחות 1.08 (16:33)
בין רחבת כיבוי אש עד חזית הבניין הגבוה הבולטת שממוקם בה חלון חילוץ יהיה מרחק עד 6 מ'. אין אפשרות למקם חלונות חילוץ בממ"ד.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הוסף תגובה

שחרור עשן באולם תפילה

אורלי 15.07 (16:36)
האם נדרש שחרור עשן מאולם תפילה בשטח כ-250 מ"ר בבית הכנסת? אם כן באיזה גודל?
הוסף תגובה קישור ישיר

שחרור עשן באולם תפילה

כדאי בטיחות 15.07 (16:43)
מאולם תפילה בגודל הזה נדרש שחרור עשן 2% משטח הרצפה, במידה ומתוכננים מתזים בבניין גודל שחרור עשן יהיה 1.5%. בבתי כנסת נהוג לשחרר עשן דרך חלונות עם פתיחה אוטומטית. קו עליון של חלונות שחרור עשן יהיה במרחק עד 50 ס"מ מהתקרה.
הוסף תגובה