שלום, ברצוני לדעת מה התקן קובע לגבי סוג המוליך ועו
פורום חשמל נועד להתייעצות, שאלות, תשובות ובדיקות מקצועיות בין בעלי מקצוע בתחום החשמל, בנוסף ניתן לחפש בעלי מקצוע בתחום, להפנות אליהם שאלות ולתת חוות דעת לאחר קבלת שרות מחשמלאי.
מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת!
bit.ly/2kyZDLLתנאי השימוש בפורום
שמעון
9.10 (12:59)
שלום,
ברצוני לדעת מה התקן קובע לגבי סוג המוליך ועומק ההטמנה של קו חשמל שעובר מהבית אל החומה דרך הגינה.
תודה
שי
13.02 (15:23)
עומק 80 סמ. סוג המוליך כבל.
אריאל
13.02 (15:47)
עומק הטמנה של כבל באדמה
העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל הטמון באדמה יהיה:
בקרקע סלעית – 60 ס"מ:
באדמה או בחול – 80 ס"מ.
לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה – 100ס"מ.
תחתית תעלה חפורה עבור כבל
תחתית תעלה חפורה אשר יונח בה כבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבות חול בעובי של 5 ס"מ לפחות.
עומק הטמנה של כבל באדמה
העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל הטמון באדמה יהיה:
בקרקע סלעית – 60 ס"מ:
באדמה או בחול – 80 ס"מ.
לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה – 100ס"מ.
תחתית תעלה חפורה עבור כבל
תחתית תעלה חפורה אשר יונח בה כבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבות חול בעובי של 5 ס"מ לפחות.
עומק הטמנה של כבל באדמה
העומק המזערי של הנקודה העליונה של כבל הטמון באדמה יהיה:
בקרקע סלעית – 60 ס"מ:
באדמה או בחול – 80 ס"מ.
לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה – 100ס"מ.
תחתית תעלה חפורה עבור כבל
תחתית תעלה חפורה אשר יונח בה כבל תהיה נקיה מאבנים וגופים חדים אחרים ומרופדת בשכבות חול בעובי של 5 ס"מ לפחות.
כשמניחים כבל על שכבת חול, כאמור בתקנה 35 אין להפעיל עליו, בעת ההנחה, כוח רב מהמותר לפי הוראות היצרן: בתום ההנחה יש לכסות את הכבל בשכבת חול נוספת בעובי של 5 ס"מ לפחות: ומעל שכבת החול יש למלא את התעלה באדמה עד לפני הקרקע.
בתוך שכבת האדמה, כאמור בתקנת משנה (א), יש להניח, לכל אורך הכבל, בעומק של 25 ס"מ לפחות מתחת לפני הקרקע, סרט אזהרה כמפורט להלן: בתעלה שרוחבה עולה על 40 ס"מ יונח סרט אזהרה נוסף לכל 40 ס"מ נוספים או חלק מהם.
נוסף לסרט האזהרה כאמור בתקנת משנה (ב) רשאי המתקין להתקין מעל לכבל הגנה מכנית באמצעים כגון חלקי צינור, אריחי בטון או לבנים.
אבי חשמל ותיקונים
26.02 (08:07)
מרדכי חאקשור בודק ח
14.02 (14:56)
דניאל
21.02 (18:08)
התקן לפחות 80 ס"מ עם צינור וסרט סימון בהצלחה