עובי שונה של חוטי חשמל

פורום חשמל נועד להתייעצות, שאלות, תשובות ובדיקות מקצועיות בין בעלי מקצוע בתחום החשמל, בנוסף ניתן לחפש בעלי מקצוע בתחום, להפנות אליהם שאלות ולתת חוות דעת לאחר קבלת שרות מחשמלאי.

מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום

עובי שונה של חוטי חשמל

מולי 15.08 (00:58)
שלום רב,
גליתי שבשקע חשמל שלי מחוברים חוטים של אפס והארקה - 1.5 מ"מ, והפאזה 2.5 מ"מ.
האם זה בעייתי? וכמה?

יש לציין שזהו חדר שינה ללא מכשירים בעלי צריכה גבוהים.

תודה רבה
הוסף תגובה קישור ישיר

טכנית

Zamir Moualem 30.07 (20:26)
טכנית זה בסדר
שטח חתך אפס/הארקה צריך להיות לפחות חצי ממוליך הפאזה.
אך אפשר לומר שזה לא הכי כשר.
מקובל היום שהשקעים מקבלים חוטים 2.5 לכל האופיינים.
הוסף תגובה

עובי שונה של חחוט

אליהן אברהם 5.09 (18:16)
כעקרןן יש לבדוק איזה מאמת מחובר לקן הזה . אם המאמת 10 אמפר אז אין בעיה
הוסף תגובה

נכון מאוד זה פרט לא פחות חשוב, יש לבדוק איזה מא"ז

Zamir Moualem 30.07 (20:26)
גיד 1.5 יכול בעומס להגיע ל10 אמפר לערך לכן ההגנה עליו תהיה מא"ז 10A
גיד 2.5 יכול בעומס עד 16A ובהתאם לכך המא"ז
כמובן בדרגות טמפ' שונות ובצורות התקנה הנתונים משתנים
עקרונית ההתקנה לחוטים 1.5 הגנה 10A
לחוטים 2.5 הגנה 16A
לחוטים 4 20A
וכן על זה הדרך...

כמובן שההצע הנכונה ביותר שתזמין חשמלאי מוסמך מאזורך שיבדוק ויתן לך מענה מקצועי ותקני.
הוסף תגובה

מקרה קיצוני

מולי 6.09 (09:51)
תודה רבה על התשובות המספקות.
אני מאמין שבכל מקרה אזמין חשמלאי בסופו של דבר.
נכון לעכשיו המפסק המותקן הוא 16A (הדגם merlin gerin multi 9 c60n c16 - אם הבנתי נכון).
במקרה שיותקן בעתיד מזגן (1.5 כ"ס מקס') + אולי מפזר חום קטן - אני בטח לא יכול להקטין ל 10A ואז "לחסוך עבודה" (במקום השחלות מחדש) - נכון? או שזאת כן סוג של אופציה?
הוסף תגובה

בהנחה ששטח חתך הפאזה הוא אכן 2.5

זמיר 30.07 (20:26)
אז אתה יכול להשאיר מאז 16A כיוון שהמאז מגן על חוט הפאזה.
אני כחשמלאי ומתקין מזגנים יכול לומר לך שאין פה שאלה של חסכון. אתה מתכנן צרכנים "כבדים" לאותו שקע.
החסכון שתרצה לעשות אולי יבוא על חשבון בטיחות.
בזה אין משחק.
אתה צריך לדאוג תמיד לשמור שהמוצרים ואבזרי החשמל בבית יהיו תקניים.
הוסף תגובה