מורן 6.02 (11:58)
שלום,
רכשתי מבנה יביל ( שלד פלדה ופנלים מבודדים - חלק קלקר וחלק צמנט בורד ).
האם הנ"ל עומדים בתקן אש ? במידה ולא, מהם האפשרויות לקבלת היתר בנושא זה ?
הוסף תגובה קישור ישיר

את צריכה לקבל מהיצרן

יקי אסקיו1 13.02 (10:36)
את התעודות לתקן 931 למחיצות ו921 למבנה וכן הצהרה של היצרן שאלו החומרים ששימשו אותו לבניית המבנה היביל.
אם אין תעודות כנ"ל כ"א ידרשו בדה"כ ספרינקלרים
יקי
הוסף תגובה