האם יש דרישות לשחרור עשן מגרם מדרגות מוגן?
כדאי בטיחות
11.06 (16:25)
שלום. בגרם מדרגות מוגן משרת 4 קומות ומעלה נדרש לתכנן שחרור עשן ע"י 2 חלונות רפפה בכייונים מנוגדים. שטח כל חלון יהיה 0.8 מ"ר לפחות, הצלע הקטנה לא תקטן מ0.5 מ'. בניינים רבי קומות וגורדי שחקים חלונות יהיו עם פתיחה אוטומטית.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות