שלום. כמה יציאות נדרשות מחנות בשטח 280 מ"ר ומה הרוחב הנדרש?
כמות יציאות מחנות
פורום בטיחות אש בבנייה נועד בכדי לאפשר התייעצות בין בעלי מקצוע בתחום בשאלות מקצועיות כמו גם בין לקוחות וצרכנים לבעלי מקצוע בכל הנוגע לבטיחות אש בבתים פרטיים, בעסקים ובמוסדות בכל הנוגע לתקנים בתחום, דרישות בעת התכנון, תיקון ליקויים, מערכות בטיחות אש, סיכוני אש, מניעה, רישוי עסקים, רשות הכבאות ועוד.
פורום בטיחות אש מנוהל ע"י כדאי בטיחות בע"מ
תנאי השימוש בפורום
פורום בטיחות אש מנוהל ע"י כדאי בטיחות בע"מ
תנאי השימוש בפורום
כמות יציאות מחנות
18.06 (17:11)
רינה שלום.
מחנות בשטח 280 מ"ר בקומת קרקע נדרשות 2 יציאות ברוחב 0.9 מ' נטו כל אחת. בחנות מכוסה במתזים מרחק בין יציאות לא יפחת משליש אלכסון של החנות. בחנות ללא מתזים מרחק בין יציאות לא יפחת מחצי אלכסון של החנות.
מחנות בשטח 280 מ"ר בקומת קרקע נדרשות 2 יציאות ברוחב 0.9 מ' נטו כל אחת. בחנות מכוסה במתזים מרחק בין יציאות לא יפחת משליש אלכסון של החנות. בחנות ללא מתזים מרחק בין יציאות לא יפחת מחצי אלכסון של החנות.
כדאי בטיחות בע"מ
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
הנדסת חשמל, ייעוץ בטיחות ונגישות
מנהלי פורום בטיחות אש באתר saf
08-8530225
[email protected]
פורום בטיחות אש בשיתוף
- כדאי בטיחות
- קליק לחיוג: 08-8530225
- כתובת:האורגים 24, אשדוד (קומה 1)
X
רוצים עוד מידע?
צריכים אדריכל, מעצב פנים או מהנדס?
השאירו פרטים כאן והמומחים של saf יחזרו אליכם בהקדם
השאירו פרטים כאן והמומחים של saf יחזרו אליכם בהקדם
ואולי תתעניינו גם בזה...
-
חשמל
12.06.18שרותי החברה לגיבוש תכנון ומתן פתרונות להנדסת חשמל הכוללים: • תכנון מערכות חשמל, מאור כוח ולוחות חשמ... -
נגישות
12.06.18שרותי החברה לגיבוש תכנון ומתן פתרונות לנגישות הכוללים: • ייעוץ לשלב תכנון לקראת היתר הכולל היוועצות... -
בטיחות
12.06.18שירותי החברה לגיבוש, יעוץ ופיקוח בנושאי בטיחות אש וביטחון ציבור כוללים: • הכנת פרוגרמה למערכות בטיח...
עקבו אחר פורום בטיחות אש
RSS