שחרור עשן באולם תפילה

אורלי 15.07 (16:36)
האם נדרש שחרור עשן מאולם תפילה בשטח כ-250 מ"ר בבית הכנסת? אם כן באיזה גודל?
הוסף תגובה קישור ישיר

שחרור עשן באולם תפילה

כדאי בטיחות 15.07 (16:43)
מאולם תפילה בגודל הזה נדרש שחרור עשן 2% משטח הרצפה, במידה ומתוכננים מתזים בבניין גודל שחרור עשן יהיה 1.5%. בבתי כנסת נהוג לשחרר עשן דרך חלונות עם פתיחה אוטומטית. קו עליון של חלונות שחרור עשן יהיה במרחק עד 50 ס"מ מהתקרה.