המזגן הגדול בסלון עובד טוב אך כרבע שעה לאחר שמתחיל הגשם הוא מפסיק לעבוד וגורם להפסקת חשמל בכל הבית. המזגן בן 4 שנים ,מה ניתן לעשות?
פורום חשמל
פורום חשמל נועד להתייעצות, שאלות, תשובות ובדיקות מקצועיות בין בעלי מקצוע בתחום החשמל, בנוסף ניתן לחפש בעלי מקצוע בתחום, להפנות אליהם שאלות ולתת חוות דעת לאחר קבלת שרות מחשמלאי.
מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום
מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום
מחיר העתקת ארון נתיכים מתוך בית השכנים, בדו משפחתי
6.03 (22:12)
ברשותי בית אחד מתוך דו משפחתי, וחיבור החשמל וארון הנתיכים נמצאים בתוך בית השכנים.
הבית נבנה לפני כ-50 שנה, ולכל שכן יש שעון משלו, אך אם יש תקלה בביתנו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך בית השכנים כדי לתקן אותה. אם השכנים לא בבית, אנחנו לא יכולים לתקן את התקלה, עד שהם חוזרים לביתם, אפילו מס' ימים, ובמשך הזמן הזה, אנחנו נישארים בעלטה. (השכנים לא מוכנים להשאיר לאף אחד מפתח של ביתם).
אני מבקשת לדעת, מי צריך להעתיק את הארון הנ"ל, מתוך בית השכנים,למקום נגיש, על קיר חיצוני, והאם זה צריך להיעשות ע"ח חברת החשמל?
אם לא, כמה אמורה לעלות העתקה זו, כולל חיבור החשמל לבית, לקיר חיצוני, כולל מחיר הארון, שצריך להיות מוגן מים?
הבית נבנה לפני כ-50 שנה, ולכל שכן יש שעון משלו, אך אם יש תקלה בביתנו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך בית השכנים כדי לתקן אותה. אם השכנים לא בבית, אנחנו לא יכולים לתקן את התקלה, עד שהם חוזרים לביתם, אפילו מס' ימים, ובמשך הזמן הזה, אנחנו נישארים בעלטה. (השכנים לא מוכנים להשאיר לאף אחד מפתח של ביתם).
אני מבקשת לדעת, מי צריך להעתיק את הארון הנ"ל, מתוך בית השכנים,למקום נגיש, על קיר חיצוני, והאם זה צריך להיעשות ע"ח חברת החשמל?
אם לא, כמה אמורה לעלות העתקה זו, כולל חיבור החשמל לבית, לקיר חיצוני, כולל מחיר הארון, שצריך להיות מוגן מים?
תצרי איתי קשר טלפוני אסביר הכל...
26.02 (07:15)
תצרי איתי קשר טלפוני אסביר הכל 050339954
צריך לדעת מרחקים צריך לצלם את המקום ויש לי עוד שאלות
צריך לדעת מרחקים צריך לצלם את המקום ויש לי עוד שאלות
התקנת תנור חימום
28.02 (20:39)
אני רוצה להתקין תנור חימום באמבטיה.
היכן כדי לי להתקין אותו, מעל השקע או מתחתיו? ומהוא המרחק הרצוי בין השקע לתנור?
היכן כדי לי להתקין אותו, מעל השקע או מתחתיו? ומהוא המרחק הרצוי בין השקע לתנור?
הבדלים בשקע חשמל
26.02 (22:13)
בבדיקה עם טסטר למנורות , חור אחד מראה אור והחור השני מראה פחות הרבה אור .מה יכול להיות לא תקין?
נשמע תקין
3.03 (21:06)
אם מה שאת מתכוונת זה שבשקע מצד ימין נדלקת מנורה ובצד שמאל לא זה המצב התקין כך צריך להיות, לא מובן אם יש לך בעיה בשקע,
חשמלאי מוסמך - youtu.be/-GGOl8aGKdk
חשמלאי מוסמך - youtu.be/-GGOl8aGKdk
דוד מקצר
21.02 (20:40)
יש לי בעיה בבית שהדוד מקצר ומפיל את הפחת כל פעם שיורד גשם.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
הזזת ארון חשמל
16.02 (22:41)
הארון חשמל שלנו נמצא במקום מאוד נראה לעין ואנחנו רוצים להזיז אותו. מה התנאים להעברתו לקיר אחר?
העברת חוטי חשמל בקיר
16.02 (11:56)
אני רוצה להתקין טלוויזיה בחדר השינה וחוטי החשמל מפריעים מבחינה אסתטית אשמח לדעת האם ניתן להעביר את חוטי החשמל דרך הקיר כדי לסתירם?
אפשר אבל לפי חוקי הבטיחות
26.02 (20:47)
בטח שאפשר הרי כל חוטי החשמל עוברים דרך הקיר, אבל זה צריך להיעשות בצורה בטיחותית בתעלה יעודית, וגם יש אפשרות להעביר דרך תעלות חשמל קיימות במידה וזה אפשרי, לכן ממש לא מומלץ לעשות דבים כאלה לבד זה מסוכן אם הדברים לא נעשים לפי הכללים עד כדי סיכון חיים, רק דרך חשמלאי מוסמך
youtu.be/GY9WTe0nACY
youtu.be/GY9WTe0nACY
ארקה
14.02 (14:43)
יש צורך בכבל ארקה שמגיע ממבנה של שנאי מזין ללוח במבנה אחר עם ארקת יסוד?
דוד חשמלי או דוד שמש
4.02 (20:58)
אשמח לדעת מה יותר משתלם לי להתקין, דוד חשמלי או דוד שמש?
דוד שמש יחסוך לך בחשמל,
12.02 (22:34)
נקודות אינטרנט בדירה
31.01 (07:36)
שלום,
רכשתי דירה מקבלן. הדירה כרגע בבנייה ואנחנו נמצאים בשלב שינויי דיירים.
חשוב לי שיתאפשר חיבור אינטרנט קווי בכל חדר (ככל הנראה אשתמש ב-wifi אך בכל זאת..). עפ"י מה שראיתי בשרטוטי החשמל, יש נקודות טלפון בכל חדר.
למיטב ידיעתי יש היום שתי חברות שמספקות תשתית אינטרנט- בזק והוט.
1. אם אבחר להשתמש בבזק אדרש להתקין מפצל/מתאם לאינטרנט ("פילטר" כפי שמכנים זאת בבזק). אך, אם אבחר בתשתית של הוט, איך אוכל להתחבר לאינטרנט?
2. האם כל קווי הטלפון אמורים להיות מחוברים ישירות ללוח החשמל? זה משנה?
3. האם "קווי הטלפון" הם קווי תקשורת רגילים שניתן רק לשנות את היציאה שלהם ובכך להתחבר לתשתית של הוט לדוגמא (או של בזק ללא פילטר שלא נראה טוב אסטתית)?
4. אם אני רוצה אינטרנט חוטי בכל הבית, האם הראוטר חייב להתחבר רק בארון תקשורת, או שחיבורו לכל נקודת טלפון בבית "תשדר" אוטומטית לשאר נקודות הטלפון בבית?
5. שמעתי שרבים מתלוננים כי הארון תקשורת קטן והראוטר לא נכנס בתוכו. אםכן חייבים להתחבר רק דרך הארון תקשורת, האם כדאי לבקש לייצר ארון תקשורת גדול?
מתנצל על ריבוי השאלות.
תודה רבה מראש.
רכשתי דירה מקבלן. הדירה כרגע בבנייה ואנחנו נמצאים בשלב שינויי דיירים.
חשוב לי שיתאפשר חיבור אינטרנט קווי בכל חדר (ככל הנראה אשתמש ב-wifi אך בכל זאת..). עפ"י מה שראיתי בשרטוטי החשמל, יש נקודות טלפון בכל חדר.
למיטב ידיעתי יש היום שתי חברות שמספקות תשתית אינטרנט- בזק והוט.
1. אם אבחר להשתמש בבזק אדרש להתקין מפצל/מתאם לאינטרנט ("פילטר" כפי שמכנים זאת בבזק). אך, אם אבחר בתשתית של הוט, איך אוכל להתחבר לאינטרנט?
2. האם כל קווי הטלפון אמורים להיות מחוברים ישירות ללוח החשמל? זה משנה?
3. האם "קווי הטלפון" הם קווי תקשורת רגילים שניתן רק לשנות את היציאה שלהם ובכך להתחבר לתשתית של הוט לדוגמא (או של בזק ללא פילטר שלא נראה טוב אסטתית)?
4. אם אני רוצה אינטרנט חוטי בכל הבית, האם הראוטר חייב להתחבר רק בארון תקשורת, או שחיבורו לכל נקודת טלפון בבית "תשדר" אוטומטית לשאר נקודות הטלפון בבית?
5. שמעתי שרבים מתלוננים כי הארון תקשורת קטן והראוטר לא נכנס בתוכו. אםכן חייבים להתחבר רק דרך הארון תקשורת, האם כדאי לבקש לייצר ארון תקשורת גדול?
מתנצל על ריבוי השאלות.
תודה רבה מראש.
חיבור ספוטים למפסק חשמל מפוצל
28.01 (20:34)
היי.
התקנתי 3 ספוטים בחיבור מקבילי , כלומר :
0
0==0 הווה אומר, בקופסת המפסק יש 2 חוטים שאמורים להתחבר למפסק מתח.בקיר יש מפסק מתח אשר מזין מנורת תקרה רגילה, במפסק יש 2 חוטים חומים שמגיעים מהקיר ונכנסים למפסק רגיל - מדליקים ומכבים את המנורה.
הוספתי לקופסא עוד מפסק ON/OFF ע"מ להזין את הספוטים.
איך מחברים את הכל יחד כך שתהיה הזנה נפרדת לכל מפסק.
בפועל - או שהכל פועל יחד ( מנורה + ספוטים ) או שעושה לי אורגן אורות, או שלא מדליק את הספוטים.
אודה להכוונה.
חיבור מפסק לדוד
11.01 (11:58)
מיספור שילוט עמודי חשמל
7.01 (11:05)
שלום
איפה אפשר לעשות שלטים עם מיספור של עמודי חשמל
תודה
איפה אפשר לעשות שלטים עם מיספור של עמודי חשמל
תודה
תריס חשמלי
5.12 (17:11)
שלום,
משום מה, לפתע, תריס חשמלי של הסלון רק יורד.
גם בלחיצה כלפי מעלה הוא פתאום חד כיווני כלפי מטה.
גם כשאני לוחץ על לפתור העלאה הוא יורד, כנ״ל יורד כשלחוץ על הורדה.
יש למישהו מושג למקור התקלה ופתרונה?
בתודה מראש
אריאל
משום מה, לפתע, תריס חשמלי של הסלון רק יורד.
גם בלחיצה כלפי מעלה הוא פתאום חד כיווני כלפי מטה.
גם כשאני לוחץ על לפתור העלאה הוא יורד, כנ״ל יורד כשלחוץ על הורדה.
יש למישהו מושג למקור התקלה ופתרונה?
בתודה מראש
אריאל
תריס חשמלי בחדר רטוב
28.11 (20:47)
תלת פאזי 25 ל 40
10.11 (02:35)
חברים כמה אני צריך לשלם לחשמלאי על העבודה של הגדלה מ25*3 ( תשתית מוכנה )
ל40*3 אמפר
יש לציין שאין צורך בעבודות תשתית כגון החלפת חוטים או החלפת לוח חשמל
תודה רבה על העזרה
ל40*3 אמפר
יש לציין שאין צורך בעבודות תשתית כגון החלפת חוטים או החלפת לוח חשמל
תודה רבה על העזרה
רשום בחשבון החשמל גודל חיבור. אם בביקורת
14.06 (15:02)
חברת החשמל תבחין ששינית והגדלת ללא אישור ובדיקה של החברה עלולים לנתק לך את החיבור ולעיתים אף לחדש לוח כפי שהתקן העדכני מחייב.
זה עניין של טסט חברת חשמל
19.07 (00:06)
אם כל התשתית מוכנה זה לא סיפור גדול מבחינת העבודה של החשמלאי.
אבל בהגדלת כח צריך לעבור טסט של חברת חשמל, ואני לא יודע מחיר אבל זה עולה. ובדרך כלל החשמלאי שבעצם מגיש אותך לטסט ירצה לעבור על כל הבית ולעשות כמה בדיקות
אבל בהגדלת כח צריך לעבור טסט של חברת חשמל, ואני לא יודע מחיר אבל זה עולה. ובדרך כלל החשמלאי שבעצם מגיש אותך לטסט ירצה לעבור על כל הבית ולעשות כמה בדיקות
מכשירי חשמל
29.10 (20:02)
לפני שבוע הייתה אצלי בבית הפסקת חשמל ונשרף ספק הכוח.
הבנתי שיש מוצר שיכול למנוע הרס של מכשירי חשמל כתוצאה מהפסקת חשמל אשמח להמלצות
לגבי המוצר הנ''ל?
הבנתי שיש מוצר שיכול למנוע הרס של מכשירי חשמל כתוצאה מהפסקת חשמל אשמח להמלצות
לגבי המוצר הנ''ל?
מערכת בית חכם בממ"ד
29.10 (20:02)
האם מערכת של בית חכם מייצרת בעיות בחלק של הממ"ד בבית?
לא מחייב
30.07 (20:26)
הבעיות שיכולות להיות זה במקרה ולא תהיה קליטה אלחוטית - הפעלה דרך אפליקציה או משהו בסגנון.
החשמל חכם עצמו שזה הפנלים (במקום המתגי הדלקה) מחוברים בכבל בינהם (בשיטת BUS לדוגמה).
כך שבעיות הקליטה לא נוגעות אליהם.
כמובן צריך לעשות הכנות בהתאם.
חשוב לדעת יש מספר שיטות בהפיכת הבית ל"בית חכם".
בברכה
זמיר מועלם
שרטוט תוכניות לפרויקטים
0508789111
החשמל חכם עצמו שזה הפנלים (במקום המתגי הדלקה) מחוברים בכבל בינהם (בשיטת BUS לדוגמה).
כך שבעיות הקליטה לא נוגעות אליהם.
כמובן צריך לעשות הכנות בהתאם.
חשוב לדעת יש מספר שיטות בהפיכת הבית ל"בית חכם".
בברכה
זמיר מועלם
שרטוט תוכניות לפרויקטים
0508789111
מערכת בית חכם בממד
2.12 (21:22)
סוג המערך החשמלאי לא מהווה שום בעיה
הבעיה העיקרית בממד הינה באיטום הצנרת והקופסאות
ולא משנה אם זה חשמל חכם או לא
הבעיה העיקרית בממד הינה באיטום הצנרת והקופסאות
ולא משנה אם זה חשמל חכם או לא
תוכנית חשמל
29.10 (20:02)
האם קיים הבדל בין סימון מתג לסימון שקע בתוכנית חשמל?
כן
30.07 (20:26)
בעיה בדוד חשמלי
29.10 (20:02)
אני חושב שיש לי בעיה בדוד.
בזמן האחרון כשמדליקים אותו החשמל בבית קופץ.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
כיצד מטפלים בבעיה?
בזמן האחרון כשמדליקים אותו החשמל בבית קופץ.
מה יכולה להיות הסיבה לכך?
כיצד מטפלים בבעיה?
בעיה
30.07 (20:26)
קצר בטרמוסטט או בגוף החימום.
כך על פי רוב.
צריך פשוט להחליף.
אבל זה בעיקרון הדברים השכיחים יותר
כך על פי רוב.
צריך פשוט להחליף.
אבל זה בעיקרון הדברים השכיחים יותר
לימודי דיפלומה
29.10 (20:02)
אני בן 18 ויכול להמשיך לימודי תעודה לפני הגיוס.
מתלבט אם ללמוד הנדסאי חשמל או אלקטרוניקה אשמח לעצה של אנשים שלמדו
מה עדיף? להתגייס כרגיל או להמשיך בלימודים?
אם כן באיזה מקצוע..
תודה מראש
מתלבט אם ללמוד הנדסאי חשמל או אלקטרוניקה אשמח לעצה של אנשים שלמדו
מה עדיף? להתגייס כרגיל או להמשיך בלימודים?
אם כן באיזה מקצוע..
תודה מראש
הארכת קו חשמל
29.10 (20:02)
יש לי קו חשמל עם חוטים של אחד וחצי קוטדראט האם אני יכולה להאריך אותו עם כבל של שתיים וחצי קוטדראט?
הארכת כבל חשמל
2.12 (21:16)
תמיד מומלץ לשמור על סדר מסויים בעבודה עם כבלי חשמל
אם הכבל המזין הינו 1.5 ממ״ר לא ממולץ לחבר אליו כבל 2.5 ממר
אבל ההיפך נכון
אם הכבל המזין הינו 2.5 ממר אז לא מפריע לחבר אליו כבל בחתך קטן יותר
תמיד לשמור על סדר שהשימוש בכבלים יהיה תמיד מהשטח החתך הגדול לקטן
אם הכבל המזין הינו 1.5 ממ״ר לא ממולץ לחבר אליו כבל 2.5 ממר
אבל ההיפך נכון
אם הכבל המזין הינו 2.5 ממר אז לא מפריע לחבר אליו כבל בחתך קטן יותר
תמיד לשמור על סדר שהשימוש בכבלים יהיה תמיד מהשטח החתך הגדול לקטן
בדיוק הפוך
19.07 (00:10)
אם הכבל המזין עם שטח חתך קטן אין שום בעיה לחבר לו כבל עם שטח חתך גדול.
העניין הוא שככל שהכבל קטן יותר הוא מעביר פחות זרם, אז אם כבל ההזנה הוא 1.5 ממ"ר אין בעיה לחבר משהו עבה יותר, פשוט לא יעבור דרכו זרם גדול.
אבל אם כבל ההזנה עבה ואז אתה מחבר לו דק, אתה מגביל את הזרימה הגדול עם הכבל הזה.
העניין הוא שככל שהכבל קטן יותר הוא מעביר פחות זרם, אז אם כבל ההזנה הוא 1.5 ממ"ר אין בעיה לחבר משהו עבה יותר, פשוט לא יעבור דרכו זרם גדול.
אבל אם כבל ההזנה עבה ואז אתה מחבר לו דק, אתה מגביל את הזרימה הגדול עם הכבל הזה.
קשת חשמלית
29.11 (15:42)
קשת החשמלית היא הניצוץ בחיבור בין האפס לפאזה אם עושים את זה עם שני פחמים מקבל אור שעשוי לגרום לעיוורון גם בריתוך חשמל אנו יוצרים קשת חשמלית שגורמת להתכה של המתכות והדבקתן אחת לשנייה
עקבו אחר פורום חשמל