מעבר מבור ספיגה קיים לביוב צבורי גבוה מהמגרש
פורום אינסטלציה נועד לקבלת מידע, הצעות, מענה לשאלות ופתרונות לכל נושא בתחום האינסטלציה, אינסטלטורים מנוסים ומקצועיים נותנים מענה ומייעצים בנוגע לתיקונים, תשתיות, סתימות ופתרון בעיות, זה המקום לשוחח עם המומחים.
תנאי השימוש בפורום
ג'ק
28.03 (16:01)
שאלה דחופה :
אנו גרים בישוב שלכל חצר יש בור ספיגה . עכשו מקימים ביוב צבורי שצריכים להתחבר אליו. המגרש והבית יותר נמוכים מהרחוב שבו יוקם קו הביוב .
גם זרימת קו הביוב הפרטי הקיים שלנו שחיבר את כל השוחות במגרש הוא בכיוון הטופוגרפיה למטה שהוא הפוך לכיוון הזרימה שנדרש כדי לחבר עכשו לדרך שלמעלה.
שאלתי :
אם מפלס קו הביוב הצבורי יותר גבוה מהמגרש שלנו וגם כיוון הזרימה הפוך
א. איזה שינויים צריך לעשות שינויים במערכת הביוב בחצרנו מעבר לחבור לקו הביוב הצבורי ? האם זה עלויות כבדות? האם יש כמה אפשרויות?
ב. איך נהוג לחבר מגרש שנמוך מקו הביוב הצבורי? האם צריך משאבה? האם העלויות כבדות? איפה שמים אותה?
ג. האם צריך להוציא לדברים האלה היתר בניה? או רק מזמינים אינסטלטור?
אלרם אינסטלציה
28.03 (18:47)
במידה והניפל העירוני גבוה מהתשתית הקיימת
בשטח הבית ישנם שתי אפשרויות
האחת להגביה את התשתית הקיימת (לא תמיד אפשרי)
האפשרות השניה להתקין בור שאיבה במקום הבור הסופג מומלץ עם שתי משאבות שעובדות בתורנות ולוח פיקוד עם זמזמם למקרה תקלה.
לגבי מחירים תמיד אפשר להתייעץ איתנו נשמח לענות על כל שאלה 0506-888833 אלרם אינסטלציה
ג'ק
30.03 (09:59)
התשתית הקיימת היא בגובה המפלס הרצפה התחתונה של הבית לכן לא נראה שניתן להגביה אותה מעל מפלס רצפת הבית.
הבור הסופג נמצא הרחק מהכביש בקצה השני של המגרש (במקום הכי נמוך) . קוטר המכסה כ 40 ס"מ.
א. האם הגיוני לשים שם משאבה? אם לא- איפה שמים אותה בצמוד לכביש? מה זה דורש? והאם העלויות כבדות?
ב. איזה שינויים צריך לעשות במערכת הביוב בחצרנו כדי להתחבר לקו הביוב הצבורי ? איך משנים את כיוון הזרימה? האם זה עלויות כבדות?
ג. האם צריך להוציא לדברים האלה היתר בניה? או רק מזמינים אינסטלטור?
אלרם אינסטלציה
30.03 (21:24)
לשאלתך ג'ק אין צורך בהיתרי בניה לצורך שינוי צנרת ביוב התקנת שוחות או העברת צנרת בכלל בבית או בחצר
השינוים שצריך לבצע הם כך
כרגע להבנתי הצנרת מתחברת לבור ספיגה
במקום הבור ספיגה צריך לחבר את הצנרת לבור שאיבה
להתקין בו שתי משאבות שיעבדו בתורנות
ולהתקין לוח פיקוד
מהשוחת שאיבה צריך להעביר קו סניקה עד
לשוחה חדשה שמיקומה הוא ליד הניפל העירוני
קו הסניקה יכול להיות ארוך ואין בו צורך בשיפוע
השוחה שליד הניפל העירוני צריכה להיות גבוה ביחס לניפל העירוני
אני מקווה שהצלחתי לענות על שאלותיך
במידה ולא הבנת
אתה מוזמן ליצור איתי קשר בטלפון 050-6888833
אני אשמח לעזור
יאיר בוזגלו
2.06 (13:17)
סביר להניח שהערייה תתקין את הצינור נמוך מספיק כדי להתחבר אליו . גובה הפיתוח לא קובע מה שמשמעותי הוא גובה הצינור.
הבעיה הגדולה!!! בכך שגובה הפיתוח של העריה גבוה משלכם הוא שבתקן מכסה הביוב שלכם צריך להיות 20 ס"מ יותר גבוה מהעירוני כדי שאם תהיה סתימה עירונית לא יעלה כל הביוב של העריה אליכם. תשלחו תוכנית ואשמח להתייחס