מים חמים בברז מים קרים

פורום אינסטלציה נועד לקבלת מידע, הצעות, מענה לשאלות ופתרונות לכל נושא בתחום האינסטלציה, אינסטלטורים מנוסים ומקצועיים נותנים מענה ומייעצים בנוגע לתיקונים, תשתיות, סתימות ופתרון בעיות, זה המקום לשוחח עם המומחים.
תנאי השימוש בפורום

מים חמים בברז מים קרים

יהודית 12.06 (08:28)
שלום רב,
עברנו לגור בבית קרקע. מיד גילינו שבברז המים קרים במטבח יוצאים מים מאוד חמים. בערב המים סבירים. עשינו בידוד בצינורות שמחוץ לבית אך זה לא עזר. אינסטלטור אמר לנו לסגור את ברז המים החמים שמתחת לכיור אך גם זה לא עזר.
לפני חודשיים רצינו להחליף ברז בחצר. סגרנו את השיבר הראשי ובכל זאת יצאו מים מהברזים. הצלחנו להחליף את הברז וביקשנו מתאגיד המים לבדוק מדוע המים זורמים כשהשיבר סגור. הם אמרו שהאל חזור של הדוד שמש לא תקין. אינסטלטור אחד אמר להחליף את האל חזור השני אמר להחליף את האל חזור וגם את השסתום בטחון.
השאלות שלי:
1. צריך להחליף את האל חזור בלבד או גם את השסתום בטחון? או אולי אוד משהו?
2. האם זרימת מים מהברז מים קרים במטבח קשורה לתקלה שבאל חזור של הדוד שמש?
אודה על תשובתך,
הוסף תגובה קישור ישיר

לפתרון הבעיה צריך להחליף רק אל חוזר

יקי אסקיו 12.06 (16:07)
אבל כיוון שמדובר באביזר לא יקר (כמה עשרות שקלים) וכבר מפרקים ולא רוצים נזילות בהרכבה אז השרברב המליץ להחליף את שני החלקים (שצמודים אחד לשני).
על פניו זה יפתור גם את הבעיה של מים חמים מאוד בברז הקרים.
הוסף תגובה

לאחר ההחלפה המים יותר חמים

יהודית 16.06 (18:22)
תודה רבה על תשובתך,
אכן החליפו לי את האל חוזר ואת השסתום בטחון ועכשיו המים שיוצאים מהברז מים קרים במטבח יותר חמים מאשר קודם, גם כאשר אזור הצינורות מים שבחוץ מוצלים לגמרי, כמו קודם הצינורות בחוץ קרים אבל המים בברז מים קרים יוצאים חמים. זה נכון רק לגבי הברז במטבח. כבר לפני החלפת האל חזור והשסתום בטחון סגרתי את ברז המים חמים שמתחת לכיור וגם זה לא עזר.
אבקש עצה ועזרה,
בתודה,
יהודית
הוסף תגובה

אולי החמים מחוברים לקרים בטעות (ל"ת)

יקי אסקיו 18.06 (16:23)
הוסף תגובה

סגרי את הברז של הדוד ובדקי אם מגיעים מים לקרים (ל"ת)

יקי אסקיו 18.06 (16:27)
הוסף תגובה

סגרתי מזמן את הברז של החמים מתחת לכיור

יהודית 19.06 (10:47)
לפני החלפת האל חוזר והשסתום בטחון סגרתי את הברז של המים החמים מתחת לכיור במטבח וגם במקלחות, ובכל זאת יצאו מים חמים מהברז מים קרים, הברזים מתחת לכיור עדיין סגורים. כשאני מנסה לפתוח את הברז מים חמים בברז של הכיור לא יוצאים בכלל מים לא חמים ולא קרים, גם במטבח וגם במקלחת. ז"א שהברז סוגר באמת את המים חמים. אז איך מגיעים מים חמים לקרים? ולאחר החלפת החלקים עוד יותר חמים.
הוסף תגובה

אין קשר לחמים מתחת לכיור

יקי אסקיו 20.06 (15:57)
2 אפשרויות:
1. טעו וחיברו קרים לחמים ולהפך, ניתן לבדוק ע"י סגירת המים לדוד .
חייב להיות ברז לפני הדוד שאותו סוגרים ובודקים אם בכל זאת מגיעים מים לקרים.
2.הצינור של הקרים והצינור של החמים לא רחוקים מספיק (צריך 10 ס"מ בניהם) אבל את זה לא תוכלי לבדוק בלי לפתוח רצפה או קירות.
הוסף תגובה

אין גישה לברז הראשי של הדוד אולי זה על הגג (ל"ת)

יהודית 20.06 (10:07)
הוסף תגובה

ליד האלחוזר שהחליפו צריך להיות ברז (ל"ת)

יקי אסקיו 20.06 (16:07)
הוסף תגובה

זה נמצא על הגג הם עלו לשם. אז זה באמת על הגג.

יהודית 21.06 (10:43)
זה כנראה סידור לא טוב
הוסף תגובה

מים קרים בברזי מים קרים.

גבריאל 19.07 (07:40)
בביתי מותקן דוד עם מחליף חום.לפני כשנה ערכתי שיפוץ בכל המקלחות.מזה כמה חודשים יש לי מים חמים בברזי הקרים.החלפתי אל חוזר וזה לא עזר.סגרתי את הברזים של הכניסה לדוד מהמערכת הסולרית וכן את היציאה מהדוד בחזרה למערכת הסולרית.עדיין יש מים חמים בברזים הקרים אך פחות רותחים.
מה לעשות עכשו?
הוסף תגובה