מים חמים בברז אחד ובשני לא

פורום אינסטלציה נועד לקבלת מידע, הצעות, מענה לשאלות ופתרונות לכל נושא בתחום האינסטלציה, אינסטלטורים מנוסים ומקצועיים נותנים מענה ומייעצים בנוגע לתיקונים, תשתיות, סתימות ופתרון בעיות, זה המקום לשוחח עם המומחים.
תנאי השימוש בפורום

מים חמים בברז אחד ובשני לא

עידן 20.01 (11:49)
בחדר האמבטיה שלנו קורה משהו מוזר...
במקלחת יוצאים מים חמים ללא בעייה
בברז הכיור לא יוצאים מים חמים אבל... במקרה עליתי על זה שאם אני פותח את המחים החמישם במקלחת, אז כן יוצאים מים חמים גם בכיור.
אם אני סוגר את המים במקלחת אז אחרי מספר שניות גם המים החמים בכיור מפסיקים.
ניסיתי לסגור לגמרי את ברז המים הקרים בכיור - והמים החמים שיצאו היו קרים אלא אם כן שוב, פ]תחתי את הברז במקלחת
האם התופעה מוכרת למישהו?
יש הצעות לפיתרון?
תודה
הוסף תגובה קישור ישיר

נראה מוזר ביותר

יקי אסקיו1 23.01 (16:14)
אם אתה פותח רק חמים ורק בכיור יוצאים מים בכלל?
ברז המקלחת הוא ישן ? ברז קיר כמו המקלחות במילואים?
יקי
הוסף תגובה

כן

עידן 23.01 (16:18)
תודה יקי על תגובתך. הכל מאוד חדש. ברז אינטרפוץ במקלחת. יוצאים מים קרים מהכיור ומים חמים רק אם המקלחת במים חמים.
הוסף תגובה

נראה לי שזה תקדים ממש!

דביר אינסטלציה מתקדמ 27.01 (19:17)
לנסות לנתק את הברז המדובר מברזי הניל, לחבר אל ברז הניל של המים החמים צינורית, לכוון את הצינורית לתוך דלי או כלי כלשהו וזה יתן כיוון להמשך. שבוע טוב
הוסף תגובה

כנראה שעשו חיבור לא נכון באינטרפוץ

אלי 17.09 (11:30)
ורק כאשר אתה פותח מים חמים יש מעבר למים החמים
הוסף תגובה