מקטין לחץ

פורום אינסטלציה נועד לקבלת מידע, הצעות, מענה לשאלות ופתרונות לכל נושא בתחום האינסטלציה, אינסטלטורים מנוסים ומקצועיים נותנים מענה ומייעצים בנוגע לתיקונים, תשתיות, סתימות ופתרון בעיות, זה המקום לשוחח עם המומחים.
תנאי השימוש בפורום

מקטין לחץ

רון 22.08 (15:55)
שלום,
אינסטלטור החליף לי מקטין לחץ ישן באחד חדש (וכנראה פשוט יותר) כחלק מהתקנת פילטר מים של עמיעד בחיבור מים שבכניסה לבית,
מאז לחץ המים בברזים נמוך בצורה משמעותית (עד כדי בלתי נסבל). מד הלחץ שמחובר לשעון מראה למעלה מ5 אך כשפותחים ברז זה יורד מתחת ל 3. ראה תמונות מצורפות.
הציפייה שלי היא לכוון את המקטין ל 4 ושהלחץ יהיה קבוע בין אם הברז סגור או פתוח.
האם הציפייה ריאלית? האם מקטין לחץ שעולה 400 שח יעשה עבודה טובה יותר בהיבט הזה?
תודה
רונןמקטין לחץ
הוסף תגובה קישור ישיר

תמונה נוספת (ל"ת)

רון 22.08 (15:56)
תמונה נוספת (ל"ת)
הוסף תגובה

המסנן נקי?

יקי אסקיו 22.08 (16:29)
לא יהיה לך אף פעם אותו לחץ בברז סגור או פתוח אא"כ תפעיל משאבה כל פעם שתפתח ברז.
לפני שאתה רץ להחליף מקטין בדוק שהמסנן נקי.
בדוק שהוא הותקן בכיוון (הזרימה)הנכון .
יקי
הוסף תגובה

המסנן נקי

רון 26.08 (07:53)
היי,
תודה על התשובה,
המסנן נקי והותקן בכיוון הנכון (הותקן סה״כ לפני כשבועיים),
כוונתי את מקטין הלחץ כך שלחת היציאה יהיה כ 5.5 בברזים סגורים ו 3 בברז פתוח.
האם יש סכנה לצנרת בכזה לחץ?
הוסף תגובה