דוד 16.04 (11:36)
בוקר טוב,
שמי דוד, אני מתכוון להתקין מזגן מולטי אינוונטר , MINI VRF (מעבה אחד, מול מספר מאיידים) בגלל שטח קטן יחסית של מרפסת השירות.

האזור לקירור הוא ארבעה חדרים בגודל של 10 עד 11 מ"ר, וגם חלל מטבח וסלון בגודל של כ 45 מ"ר.

מספר שאלות:
1. מהי תפוקת המעבה הנדרשת ? קיבלתי מספר הצעות, חלקן כללו מעבה של 53000 BTU, וחלקן אף הגיעו ל 80000 BTU. (כל אחד הסביר מדוע זה הנתון הנדרש ...)
2. האם בחדר השינה שגודלו כ 11 מ"ר מספיק מאייד של 9000 BTU (1 כ"ס) ? או להגדיל כפי שחלק טענו ל 12000 BTU (1.25 כ"ס) ?
3. גודל החלל של מטבח סלון הוא כ 45 מ"ר. האם מספיק מאייד של 38000 BTU ?
4. יש מצב שאת רוב הלילות בקיץ נבלה אני ובת הזוג בחדר השינה. אם המעבה הכללי יודע לרדת למינימום של 15000 BTU, ואצלי בחדר מותקן מאייד של 9000 BTU (1 כ"ס)
האם תצרוכת החשמל תהיה לפי 15000 או לפי 9000 (ואני לא נכנס לתרחיש שאני מסתפק בטמפרטורה של 24 מעלות בקיץ, מה שכנראה אומר שגם 9000 BTU, זה לא נכון,
כי זה רק במידה והמאייד עובד קבוע (זה נכון ?) – הוא אמור לעבוד לסרוגין, או לעבוד בתפוקה לא מכסימלית (4000 BTU) ?

תודה, וחג פסח שמח וכשר ...
דוד
הוסף תגובה קישור ישיר

VRF בוקס - יעוץ

נועם שרותי מיזוג אוו 16.04 (17:47)
שלום דוד

אני חשב שאם תשאל 10 בעלי מקצוע מה נכון להתקין
תקבל 10 תשובות שונות ומשונות חלקם נגזרות מחוסר
הבנה וחלקם מאינטרסים שונים ומשונים.
לעניינך -
1. ארבעה חדרי שינה של כ- 10 מטר וסלון מטבח של 45 מטר שווה כ-90 מ"ר
למזג 90 מ"ר מבלי להתייחס לעומסי חום נוספים קרי
קירות דרומיים קירבה לים וקירות מסך -60.000BTU.!

חברות המזגנים מאשרות לייעץ ל - 20% פחות מהתפוקה שצריך
מהסיבה שהם טוענים כי מערכות כאלו בד"כ לא מפעילים בו זמנית
בטמפרטורת שיא בכל המזגנים,ובנוסף יכולת המזגן ב-30 דקות ראשונות
של ההפעלה הם לעלות לתפוקות של 120-130 אחוז.

לדעתי המקצועית נתון זה אינו נכון , הוא מיועד לעזור למתקינים להתמודד
בהצעות מחיר ולהוזיל את המערכות אך זה מגיע על חשבון הלקוח ,
ואני מעולם לא לוקח פרמטרים אלו בחישובי.

2.חדר בגודל 10-12 מ"ר - אם קיבלת מספר ייעוצים ורובם אמרו שצריך להגדיל
אני חושב שהם ראו עומסי חום , איני יכול להתייחס אך חכמת ההמונים אינה טועה..

3. סלו מטבח 45 מ"ר = 32000BTU לפחות ללא חישובי עומסי חום נשמע שהתייחסו...

4.אז המנוע יעבוד לפי 15000 וברגע שהחדר יגיע לטמפרטורה המנוע ייכבה לגמרי.


לסיכום -
אם יש לך את האפשרות להתקין שני מזגנים
האחד לחדר שינה והשני לחדרים
אני מציע לך להתקין שני יחידות.
במידה ואין לך אפשרות כזו
מזגן VRF BOX-50 קטן על הדירה בענק !!!

בהצלחה !
חג חירות שמח לבית ישראל