מזגן אלקטרה קלאסיק אינוורטר 12

בפורום מזגנים ומיזוג אוויר תוכלו לבדוק כל מה שקשור למיזוג אוויר, להתייעץ עם בעלי מקצוע, לבחון כדאיות, ולהשוות סוגי מערכות מיזוג ולהתייעצות בין בעלי מקצוע בתחום.
תנאי השימוש בפורום

מזגן אלקטרה קלאסיק אינוורטר 12

דני 19.05 (09:52)
שלום,

כשאני מפעיל את המזגן, היחידה הפנימית מתחילה לפעול אבל היחידה החיצונית לא נדלקת. לאחר דקה או שתיים מופיע קוד התקלה E5.
לפי מה שקראתי קוד התקלה למזגן הזה משמעותו תקלת תקשורת בין היחידה הפנימית לחיצונית. לפי ההוראות כאשר מופיעה תקלה כזו:
- יש לנתק מהמאייד את חוט C ולבדוק בין אפס לבורג C בכרטיס.צריך להיות 24V DC. אם אין, תקלה בכרטיס המאייד.
- אם יש 24V כרטיס תקין יש לעבור למעבה, לנתק את חוט C במעבה ולבדוק בין אפס לחוט C. צריך להיות 24V DC . אם אין, חוט תקשורת לא תקין. אם יש 24V כרטיס מעבה לא תקין.

הזמנתי טכנאי שאמר שהכרטיס הלך (לא אמר איזה כרטיס של המעבה או של המאייד) ושצריך להחליף מזגן ולא ביצע את כל הבדיקות הרשומות מעלה.

לפני שאני מחליף סופית, רציתי לוודא שאין איזה קצר בתקשורת ואולי הכרטיסים בכל זאת תקינים. האם זה מסובך טכנית לבצע את הבדיקה הנ"ל?או שאני יכול לפתוח את היחידות ולבצע יחסית בקלות?

תודה מראש,

הוסף תגובה קישור ישיר

תקלת תקשורת

נועם שרותי מיזוג אוו 20.05 (19:44)
אם מגיע 24v ליחידה החיצונית - מעבה
משמע שהכרטיס מעבה תקול
בהצלחה
הוסף תגובה

מזגן אלקטרה קלאסיק אינוורטר 12 - AIRWELL

מוטי 27.05 (09:05)
דני שלום ,
אני מחפש מדריך לתיקון תקלות כפי שרשמת "לפי ההוראות רשום ...."
יש לי תקלה שונה , ביחידה החיצונית של מזגן INVERTER 12I עם שתי יחדות פנימיות .
היחידה החיצונית לא עובדת (המדחס לא נכנס לפעולה)
כשאני מנתק חשמל ומחזיר אני מקבל על הצג לפי הסדר
"353"
"U3"
"AA"
"02"
ולבסוף
"it" מהבהב

אשמח לעזרה גם , לא נתקלתי בטכנאי שבאמת מבין ולצערי יחליף לי את כל החלקים עד שלבסוף יחליף אתץ כל המזגן

הוסף תגובה