שלום,
כשאני מפעיל את המזגן, היחידה הפנימית מתחילה לפעול אבל היחידה החיצונית לא נדלקת. לאחר דקה או שתיים מופיע קוד התקלה E5.
לפי מה שקראתי קוד התקלה למזגן הזה משמעותו תקלת תקשורת בין היחידה הפנימית לחיצונית. לפי ההוראות כאשר מופיעה תקלה כזו:
- יש לנתק מהמאייד את חוט C ולבדוק בין אפס לבורג C בכרטיס.צריך להיות 24V DC. אם אין, תקלה בכרטיס המאייד.
- אם יש 24V כרטיס תקין יש לעבור למעבה, לנתק את חוט C במעבה ולבדוק בין אפס לחוט C. צריך להיות 24V DC . אם אין, חוט תקשורת לא תקין. אם יש 24V כרטיס מעבה לא תקין.
הזמנתי טכנאי שאמר שהכרטיס הלך (לא אמר איזה כרטיס של המעבה או של המאייד) ושצריך להחליף מזגן ולא ביצע את כל הבדיקות הרשומות מעלה.
לפני שאני מחליף סופית, רציתי לוודא שאין איזה קצר בתקשורת ואולי הכרטיסים בכל זאת תקינים. האם זה מסובך טכנית לבצע את הבדיקה הנ"ל?או שאני יכול לפתוח את היחידות ולבצע יחסית בקלות?
תודה מראש,