בעקבות אקוסטיקה, הקבלן מחייב אותנו להתקין את המזגנים על הגג ולא במסתור הכביסה. הבניין כבר מוכן. בתשתית יש צנרת בקוטר 3/4 (כאשר טושיבה ומיצובישי צריכים לגודל הדירה ולאורך הצנרת 7/8) ולא סופק כבל מסוכך. הבנתי שהVRF של תדיראן לא מחייב כבל מסוכך. מה המשמעות של התקנת המערכת ללא כבל מסוכך? מה ומי נדרש טכנית להתקין את הכבל? האם VRF של תדיראן היא מערכת אמינה ומומלצת והאם יש מותגים אחרים מומלצים שניתן להתקין בתנאים אלו?
התקנת VRF עם מגבלות
בפורום מזגנים ומיזוג אוויר תוכלו לבדוק כל מה שקשור למיזוג אוויר, להתייעץ עם בעלי מקצוע, לבחון כדאיות, ולהשוות סוגי מערכות מיזוג ולהתייעצות בין בעלי מקצוע בתחום.
תנאי השימוש בפורום
תנאי השימוש בפורום
כבל מסוכך
29.11 (14:30)
כל היחידות שנקבת בהם איכותיות.
צנרת 7/8 חובה !
כבל מסוכך חובה !
למרות שהחברות לפעמים מאשרים כבל לא מסוכך בגלל המכירה , עדיין הפתרון ללא כבל מסוכך גורם לתקלות טיפשיות ומעצבנות שילבו אותך לכל תקופת המזגן..
צנרת 7/8 חובה !
כבל מסוכך חובה !
למרות שהחברות לפעמים מאשרים כבל לא מסוכך בגלל המכירה , עדיין הפתרון ללא כבל מסוכך גורם לתקלות טיפשיות ומעצבנות שילבו אותך לכל תקופת המזגן..
תודה, תוכל לפרט איזה סוג של בעיות?
29.11 (15:35)
כי תדיראן מאשרים להתקין ללא כבל מסוכך