מזגן מיני מרכזי 5 כ"ס אינוורטר של אלקטרה.
מתפקד חלקית נכון להיום:
בקיץ: כשחם מאד בחוץ, לא מצליח לקרר לטמפרטורה המצוינת בשלט.... במידה והשלט נמצא על 22 מעלות, המזגן מביא לטמפרטורת חדר של כ 28 מעלות! בלילות כשקריר יותר בחוץ, יודע מצוין להגיע לטמפרטורה הנדרשת.
המנוע בחוץ פשוט לא עובר באופן רציף לאורך זמן ולכן המזגן לא מצליח להגיע לתפוקה הנדרשת. המנוע עובד כמה דקות ואז מפסיק לכמה דקות וחוזר חלילה.
בחורף: כשטמפרטורת החוץ יורדת מתחת ל 5 מעלות – המזגן קופא ולא מתפקד. למרות שאינוורטר אמור לעבוד גם בטמפרטורה של עד מינוס 10. כשהמעלות בחוץ עולות מעל 5 מעלות, מתפקד מצוין.
המנוע בחוץ פשוט לא עובר באופן רציף לאורך זמן ולכן המזגן לא מצליח להגיע לתפוקה הנדרשת. המנוע עובד כמה דקות ואז מפסיק לכמה דקות וחוזר חלילה.
עד היום בוצעו הטיפולים הבאים:
החלפת כרטיס קטן ביחידה החיצונית
החלפת מנוע תקול לאחד משני המדחפים של היחידה החיצונית
החלפת כרטיס ביחידה הפנימית
ריקון גז, ביצוע ואקום עמוק לצנרת ומילוי גז חדש
החלפת ברז גז חשמלי ומילוי גז חדש
למרות כל אלו, המזגן מתפקד כפי שצוין לעיל
אשמח להבין מה אפשרי לעשות אם בכלל (שכבר לא נעשה)
תודה
מתפקד חלקית נכון להיום:
בקיץ: כשחם מאד בחוץ, לא מצליח לקרר לטמפרטורה המצוינת בשלט.... במידה והשלט נמצא על 22 מעלות, המזגן מביא לטמפרטורת חדר של כ 28 מעלות! בלילות כשקריר יותר בחוץ, יודע מצוין להגיע לטמפרטורה הנדרשת.
המנוע בחוץ פשוט לא עובר באופן רציף לאורך זמן ולכן המזגן לא מצליח להגיע לתפוקה הנדרשת. המנוע עובד כמה דקות ואז מפסיק לכמה דקות וחוזר חלילה.
בחורף: כשטמפרטורת החוץ יורדת מתחת ל 5 מעלות – המזגן קופא ולא מתפקד. למרות שאינוורטר אמור לעבוד גם בטמפרטורה של עד מינוס 10. כשהמעלות בחוץ עולות מעל 5 מעלות, מתפקד מצוין.
המנוע בחוץ פשוט לא עובר באופן רציף לאורך זמן ולכן המזגן לא מצליח להגיע לתפוקה הנדרשת. המנוע עובד כמה דקות ואז מפסיק לכמה דקות וחוזר חלילה.
עד היום בוצעו הטיפולים הבאים:
החלפת כרטיס קטן ביחידה החיצונית
החלפת מנוע תקול לאחד משני המדחפים של היחידה החיצונית
החלפת כרטיס ביחידה הפנימית
ריקון גז, ביצוע ואקום עמוק לצנרת ומילוי גז חדש
החלפת ברז גז חשמלי ומילוי גז חדש
למרות כל אלו, המזגן מתפקד כפי שצוין לעיל
אשמח להבין מה אפשרי לעשות אם בכלל (שכבר לא נעשה)
תודה