						זינו קור מיזוג אוויר
						4.12 (11:47)
					
					
						
							צריך לנקות פילטרים ביחידה 
0548972744 אשמח ליעץ 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						יונתן
						5.10 (11:22)
					
					
						
							יש לי תקלת רגש פנימי. יש לי רגש חלופי זהה (10k ntc). איך אני מגיע לרגש הפנימי (השחור)? איך מפרקים את היחידה הפנימית?
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						זינו קור מיזוג אוויר
						4.12 (11:48)
					
					
						
							הוא נמצא בקופסת החשמל ביחידה הפנימית 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						14.09 (20:07)
					
					
						
							אין במלאי את הפאנל. 
ישנם מערכות חליפיות למזגנים אבל הדבר מצריך שינוי מלא של המערכת.
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						דני
						7.09 (13:09)
					
					
						
							מזגן מיני מרכזי 5 כ"ס אינוורטר של אלקטרה.
מתפקד חלקית נכון להיום: 
בקיץ: כשחם מאד בחוץ, לא מצליח לקרר לטמפרטורה המצוינת בשלט.... במידה והשלט נמצא על 22 מעלות, המזגן מביא לטמפרטורת חדר של כ 28 מעלות! בלילות כשקריר יותר בחוץ, יודע מצוין להגיע לטמפרטורה הנדרשת.
המנוע בחוץ פשוט לא עובר באופן רציף לאורך זמן ולכן המזגן לא מצליח להגיע לתפוקה הנדרשת. המנוע עובד כמה דקות ואז מפסיק לכמה דקות וחוזר חלילה.
בחורף: כשטמפרטורת החוץ יורדת מתחת ל 5 מעלות – המזגן קופא ולא מתפקד. למרות שאינוורטר אמור לעבוד גם בטמפרטורה של עד מינוס 10. כשהמעלות בחוץ עולות מעל 5 מעלות, מתפקד מצוין.
המנוע בחוץ פשוט לא עובר באופן רציף לאורך זמן ולכן המזגן לא מצליח להגיע לתפוקה הנדרשת. המנוע עובד כמה דקות ואז מפסיק לכמה דקות וחוזר חלילה.
עד היום בוצעו הטיפולים הבאים:
החלפת כרטיס קטן ביחידה החיצונית
החלפת מנוע תקול לאחד משני המדחפים של היחידה החיצונית
החלפת כרטיס ביחידה הפנימית
ריקון גז, ביצוע ואקום עמוק לצנרת ומילוי גז חדש
החלפת ברז גז חשמלי ומילוי גז חדש
למרות כל אלו, המזגן מתפקד כפי שצוין לעיל
אשמח להבין מה אפשרי לעשות אם בכלל (שכבר לא נעשה)
תודה
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						8.09 (12:32)
					
					
						
							אין ספק שיש תקלה במערכת
או שתפנה לחברה
או שתפנה לטכנאי.
בהצלחה
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						דני
						9.09 (16:30)
					
					
						
							ראשית, תודה שחזרת אליי.
שנית, אם תוכל לראות בהודעה הראשונה שלי, יש לא מעט טיפולים שטכנאי כבר ביצע במזגן.... ועדיין התקלה לא נפתרה. לכן פניתי לכאן בכדי לדעת אם יש משהו נוסף/אחר שצריך לעשות בכדי לפתור את התקלה...
תודה.
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						9.09 (17:04)
					
					
						
							דני אין ספק שיש לך תקלה/תקלות.
מנוע של מזגן אינוורטר לא עמור להפסיק לעבוד , הוא עובד באופן קבוע רק משנה תפוקה לפי דרישת הלקוח.
התקלה יכולה לנבוע ממספר פרמטרים חלקם קשורים למזגן חלקם קשורים להתקנה וחלקם קשורים למערכת החשמל.
אני ממליץ לך להביא בעל מקצוע מומחה במערכות אינוורטר שיפתור את התקלות.
בהצלחה.
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						יהודה
						31.07 (20:56)
					
					
						
							המזגן תדיראן אלפא 15, בקיר יש צנרת 3/8 כדי להתאים למזגן יש צורך להשתמש במתאם מ 1/2 האם התפוקה תרד בשל קוטר הצנרת. האם הדבר פוגע בתפוקה. והאם המשמעות בעיקר בחימום או בקירור
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
					
					
						אני
						28.07 (11:51)
					
					
						
							גז בורח ממזגנים אצלנו. לא ברור לנו איפוה הבעיה.
איך מאבחנים מהיכן הדליפה? כל טכנאי יכול לאבחן? או שרק טכנאים של החברה?
תודה
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						שמוליק
						25.07 (10:16)
					
					
						
							שלום ובוקר טוב
לפני כשנה הוחלף לי במזגן מיני מרכזי מנוע היחידה הפנימית.
מאז בכל הפעלה יש ריח של עובש.
מה עושים כדי להסיר את הריח?
תודה
שמוליק
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						רוית
						21.07 (21:02)
					
					
						
							שלום
בהתקנת מזגן בעיקר מרכזי מה באחריות המתקין לבדוק כדי לוודא שהותקן כהלכה? 
מה כוללת אחריות התקנה? לאלו תקלות/כשלים אפשר לדרוש לממש את האחריות? 
אחרון, מתקין סירב להדליק מזגן אחרי התקנה בטענה שאין מפסק פחת. האם סירוב זה לגיטימי? 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						21.07 (21:43)
					
					
						
							אחריות מתקין חלה על כל האביזרים שסופקו והותקנו ע"י המתקין מלבד המזגן.
אחריות המתקין חלה גם על פעולות של המתקין ביחס לליקויים הקיימים בדירה
ואכן במידה והחשמל לא תקין חל איסור מוחלט על המתקין לחבר את המזגן לרשת החשמל כדוגמה.
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						ברוך
						19.07 (16:14)
					
					
						
							יש בביתי כיום מגזגן אלקו של אלקטרה כאשר יש מדחס אחד שמשותף לשני מעבים לשני חדרים צמודים, היחידות הפנימיות כבר לא מתפקדות כראוי, האם אפשר להחליף רק את היחידות הפנימיות ולהמשיך להשתמש במדחס שקיים , או שחייב להחליף את כל המערכת לשני מזגנים חדשים ?
אודה לתשובתכם.
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						19.07 (16:31)
					
					
						
							אין אפשרות להחליף רק את המאיידים בחדרים חובה להחליף קומפלט.
יחידה חיצונית = מעבה... 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						אליאנה
						18.07 (13:44)
					
					
						
							שלום, גילינו שישנה דליפת גז מצינור גז לא גלוי (בקיר) והחברה שהתקינה צינור זה מתנערת מאחריות מהסיבה שהיא לא זו שהתקינה את המזגן שלנו. לטענתה מתקין המזגן היה צריך לבדוק לחץ בצינורות המזגן (לחפש דליפה) לפני שהתקין את המזגן.
אשמח לקבל עצה איך להתמודד עם המצב.
שאלה נוספת, האם קיימת דליפה עדינה/קטנה/חלשה שלא ניתן למצור בבדיקת לחץ פשוטה? מפני שלוקח לגז להתרוקן בסביבות 2-3 שבועות.
תודה
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						18.07 (20:21)
					
					
						
							גז שדולף מהמערכת תוך שבועיים שלוש משמעות שהדליפה יחסית גדולה וכמעט וודאי לאתר אותה אם הצנרת לא נמצאת מתחת לריצוף או בתוך הקירות.
איתור נזילת גז מתבצע ע"י שני אפשרויות -
1.בתוך יחידת המיזוג שבבית ובתוך המנוע שמחוץ לבית - ע"י גלאי נזילות גז.
2.במידה ולא אותרה נזילה והצנרת עוברת בתוך הקיר יש צורך לנתק את הצנרות מהיחידה שבבית ומהמנוע שמחוץ לבית ולמלא לחץ בצינורות האלו , ובמידה והלחץ ירד משמע שיש נזילה בצינורות האלו - לתהליך הזה קוראים הפרדת יחידות ובדיקה זו בדר"כ יקרה יותר.
מוזמנת לפנות אלי טלפונית אזור מרכז ושרון - 050-2243302 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						זינו קור מיזוג אוויר
						4.12 (11:50)
					
					
						
							עם הקבלן לא חייב את המתקין בחוזה עבודה מולו לעשות זאת האחריות היא של הקבלן
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						רפי
						14.07 (18:38)
					
					
						
							כמה צריך לעלות ניקוי מזגן עילי (ניקוי מפוח/ מאיץ, צלעות קירור...)
והאם יש המלצה על טכנאי מזגנים שמוסמך למזגני מיצובישי
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						חממי דודו
						10.07 (08:28)
					
					
						
							שלום מזגן מרכזי של אלקטרה מנורה כתומה מהבהבת ניקיתי פילטרים מה ניתן לעשות ?
תודה לעוזרים 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						שחר
						16.06 (16:58)
					
					
						
							שלום לכולם
התקינו לי בבית מזגן טורנדו vrf box
מרגע ההתקנה המזגן לא מקרר היו מלא פעמים טכנאים אני אקצר את הסיפור שורה תחתונה החליפו את הבוקס כי היו שברים בצנרת וגם לאחר מכן המזגן לא מקרר.שאלתי היא אם יש מצב שהמנוע הגיע דפוק וצריך להחליפו? או שיש משהו אחר?
לגבי החדר שינה שמתי יחידה נסתרת בנפרד עם שרשורי לתריס ושם בכלל לא מרגישים את המזגן טורנדו טוענים שהיחידה הזאת אמורה להיות בזריקה ישירה לסלוט ולא עם שרשורי האם זה נכון?
תודה רבה למי שיעזור 
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						שרון
						12.06 (11:37)
					
					
						
							מזגן מיני מרכזי. חתיכות ספוג עפות מפתחי האוורור של המזגן. מה הסיבה? מה צריך לעשות כדי למנוע את זה? תודה!
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						מני
						13.05 (11:57)
					
					
						
							אתמול התקינו לי מזגן קטן 1 כ"ס (30 קילו) .
את המנוע תלו מבחוץ עם 4 ברגי ג'מבו.
שאלתי את המתקין , מדוע לא השתמש בבורג דוך.
הוא טוען שזה בסדר והכל תקין.
האם זה אכן תקין ?
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						ולרי
						29.04 (23:54)
					
					
						
							אני מחפש טכנאי מיזוג אוויר שיכול להתקין מזגני קסטה עם חיבור לצ'ילר מים במשרד חדש בפתח תקווה.
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						סלבה
						29.04 (00:04)
					
					
						
							שלום לכולם.
צריך יעוץ בבקשה.
בדירת 5 חדרים יש מזגן מיני מרכזי של בערך 4 כ"ס (36000 BTU).
רצינו לשים מזגן רגיל בכל חדר ואת 3 השרוולים של המיני שהיו מנותבים לדחרים - לנתב לחלל הסלון + מטבח שגודלם בערך 40 מטר.
האם זרם האוויר יהיה חזר מידי בשביל החלל הזה ? דואגים שלא יהיה קפוא בסלון אפילו על עוצמה מינימלית.
האם יש דרך לשמר את המיני ולא לגרום לקפאון בסלון ?
האם ביטול חלק מהשרוולים מוריד מהעוצמה ?
תודה
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
					
					
						יוני
						25.04 (18:01)
					
					
						
							שלום,אני גר עם כמה שותפים ויש מזגן מיני מרכזי 4.5 כח סוס של אלקטרה. שותף אחד משתמש במזגן בצורה מוגזמת ואני מחפש דרך למדוד את החשמל שהמזגן צורך. האם יש איזהשהו מכשיר או משהו שאפשר דרכו למדוד את הצריכה של המזגן? מן הסתם זה לא שקע רגיל שאפשר לחבר אליו מד חשמל. תודה רבה!
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						צ'וקי
						24.03 (17:02)
					
					
						
							היי,
החשמלאי שמתכנן לי את החשמל בבית חדש שאל אם מבחינה אסתטית אני רוצה שקעים פנימיים למזגנים או להתחבר ישירות לפאקט על הגג (בית קומה אחת).
בתכנון 3 מזגנים 1 כ"ס בחדרי שינה ו- 2 של 2.5 כ"ס לחלל המרכזי.
מה עדיף? 
האם זה רק עניין של אסתטיקה?
והאם אוכל לחבר דרך פאקט כל מזגן שארכוש או האם זה מחייב מזגן שמיועד לכך? האם יש הבדל במחירים של המזגנים?
תודה
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						אשר
						11.03 (09:20)
					
					
						
							דקות מתחיל שוב וחוזר חלילה. ייתכן וצריך להחליף רגש טמפרטורה? מדובר על מידאה18
						
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						נועם שרותי מיזוג אוו
						7.03 (23:03)
					
					
						
							מוזמנים לראות עבודות מיזוג בקבוצת אנשי מיזוג אוויר האלופים
www.facebo...group_link
						
							
						
						
						
					 					
				 
			
				
					
					
						אבי דגן
						2.03 (09:57)
					
					
						
							במזגן תדיראן 15R המפזר עובד תקין , מגיב לשלט בכל מצב .
ליחידה החיצונית לא מגיע מתח (נבדק ביציאה מהמפזר).
הכרטיס הוחלף , והתופעה נשארה בדיוק אותו דבר .
אשמח לקבל את עזרתכם לפתרון הבעיה .