model view ורמת פירוט

פורום למשתמשי ארכיקאד, שאלות ותשובות הנוגעות לתוכנה, תמיכה בארכיקאד, בעיות שנתקלתם בהן, טיפים וכל השאר.

פורום זה מנוהל ע"י ארכיקאד ישראל

מעוניינים לנהל פורום זה? לחצו כאן כעת! bit.ly/2kyZDLL
תנאי השימוש בפורום

model view ורמת פירוט

מיכל 15.02 (12:15)
שלום לכולם, אודה לעזרה בשאלה הבאה:
אני עובדת במקביל על הגשת נספח בינוי לבניין והגשה מפורטת של אותו הבניין (באותו הקובץ). בהגשה המפורטת (זהו בניין לשימור) אני מעוניינת שיראו בחתכים ובחזיתות את רמת הפירוט של הדלתות והחלונות (כל השפרוצים, המילואות וכו), ובנספח הבינוי אני רוצה שהאובייקטים יפושטו לרמת הקו.
בmodel view מצאתי אך ורק איך לעשות זאת לפתחים בתוכנית, לצורך העניין- כשאני מסמנת שם שרק הפתח עם קווי הקונטור יראו, בחזית ובחתכים קווי הקונטור לא מופיעים כלל..
אודה לעזרה:)
תודה רבה, מיכל.
הוסף תגובה קישור ישיר

הגדרות פירוט תצוגת פתחים

צור משה א 18.02 (04:10)
נראה לי שבהגדרות התצוגה (model view) ניתן להגדיר את רמת הפירוט של הדלתות/החלונות בתכניות (כך שניתן בקלות להגדיר קבוצת הגדרות לתכניות המציגות את הפתחים בקוים פשוטים כגון "draft", וקבוצת הגדרות לתכניות המציגות את הפתחים בפירוט רב - מצ"ב תמונת מסך).
כדי שהגדרות אלה יתאפשרו - יש להגדיר בהגדרות הפרטיות של הדלת עצמה - שהתצוגה תהיה תלויה בהגדרות תצוגת המודל... מצ"ב תמונת מסך (מוקף בצבע)
את חזית הדלתות והחלונות - לא מצאתי דרך להגדיר באופן שיושפע מאופי המבט, מלבד האפשרות (מצויינת בתמונה הנ"ל..) להצגת הידיות או העלמתן, והצגת קוי כיוון הפתיחה.
כל שאר פרטי הדלת - במידה וההגדרה של הדלת עצמה תהיה "מפורטת" - יהיו מפורטים, ובמידה והגדרת הדלת עצמה תהיה "פשוטה" , או "לא לתצוגה ב 3D - בהתאם... ללא קשר להגדרות התצוגה עבור המודל במבט מסויים.

*יש גם האפשרות להגדרת תצוגת הדלת/חלון בקו כללי בלבד - מה שאכן גורר "העלמות" משונה של הדלת/החלון בחזיתות. ונראה לי שגם מסיבה זו - מוטב להשתמש בהגדרות כפי שהבאתי בתמונה המצורפת.
**(וכל הנ"ל - נכון עכ"פ לארכיקאד 19.... יתכן ויש שינוי בגרסאות החדשות...)
בהצלחההגדרות פירוט תצוגת פתחים
הוסף תגובה

model view ורמת פירוט מיכל

מיכל 19.02 (17:33)
תודה רבה על התשובה המושקעת.
אני מבינה אז אין אפשרות לשלוט באמצעות המודל ויו ברמת הפירוט בחזית ובחתך.
זה כלי לתוכנית בלבד.

בכל מקרה תודה שוב
הוסף תגובה

בארכיקאד 21 יש שינוי קטן

צור משה א 21.02 (11:09)
אגב, בארכיקאד 21 - אין אין הבעיה של "העלמות" הפתח בחזיתות כאשר מגדירים בmodel view מצב של הצגת הפתח ללא הדלת עצמה. כך שאם מה שנדרש הוא הצגת המלבן של הפתח , ללא סימון הדלת כלל - זה כן אפשרי...
הוסף תגובה

כן! זה בדיוק מה שנדרש:)

מיכל 21.02 (14:30)
גלה לי את הסוד...
הוסף תגובה

טעות. כנראה לא אפשרי.

צור משה א 21.02 (15:27)
נסיתי שוב...ומסתבר שמשום מה - כאשר מגדירים את התצוגה המינימלית עבור הפתחים בתכניות - הם רק מוצגים לרג בחזיתות - אך נעלמים מיד...
מישהו עם פתרון ? בכל זאת?
הוסף תגובה

עדכון אפשרויות בארכיקאד 22

צור משה א 2.05 (19:06)
כפי הנראה בסרטון - מצורף קישור- שהועלה לפני כשעה - בגרסה 22 יש אפשרות הגדרת רמת פירוט עבור החזיתות...
youtu.be/J0wWdK7iS70
(ממש בסוף הסרטון)
הוסף תגובה

ארכיקאד 22

דני 2.05 (19:17)
ארכיקאד 22 אכן הוכרזה, היא תהיה מדהימה לעיצוב חזיתות וקירות מסך מעוצבים, גרפיסופט המשיכו בכיוון של כלי המדרגות המעולה ויש עוד הפתעות, אבל...נאלץ להמתין להפצה בקיץ.
הוסף תגובה