פורום אינסטלציה - אינסטלטורים מקצועיים מייעצים

פורום אינסטלציה נועד לקבלת מידע, הצעות, מענה לשאלות ופתרונות לכל נושא בתחום האינסטלציה, אינסטלטורים מנוסים ומקצועיים נותנים מענה ומייעצים בנוגע לתיקונים, תשתיות, סתימות ופתרון בעיות, זה המקום לשוחח עם המומחים.
תנאי השימוש בפורום
הודעה חדשה

נזילה סמויה

חנה 9.03 (14:58)
עלייה משמעותית בחשבון המים. נבדקו נזילות שלא נמצאו על ידי חברת הביטוח. שעון המים מסתובב לסירוגין. הותקן "אל חוזר", הוחלף דוד חשמל, הוחלף שעון המים אך עדיין השעון מסתובב לסירוגין.
הוסף תגובה קישור ישיר

ופנית לתאגיד לבדוק את המונה? (ל"ת)

יקי אסקיו 9.03 (17:50)
הוסף תגובה

המונה הוחלף לחדש (ל"ת)

חנה 9.03 (17:57)
הוסף תגובה

ספיקות ולחצים לגלגלון

אליהו 4.03 (14:46)
מישהו יודע מה התקן אומר לגבי גלגלונים כמה מק"ש צריך לכל גלגלון?
האם זה משהו גורף או שצריך חישוב לפי שטח וכדומה?
הוסף תגובה קישור ישיר

יש לכך הוראות מכ"ר

יקי אסקיו 4.03 (14:54)
לפי סוג המבנה.
בגדול 45 ליטר שעה בלחץ 4 בר.
הוסף תגובה

תיקון 45 ליטר לדקה (ל"ת)

יקי אסקיו 4.03 (14:54)
הוסף תגובה

תודה רבה (ל"ת)

אליהו 4.03 (14:55)
הוסף תגובה

פתרונות לשיפוע צנרת של כיורים כשאין מספיק גובה

אליהו 2.03 (14:50)
שלום וברכה,
אשמח לדעת האם יש איזה פתרוןכאשר אין לי מספיק גובה מילוי עבור צנרת של כיור, האם יש פתרון של משאבה או משהו פנימי שיכול לעזור גם בהיעדר שיפוע
הוסף תגובה קישור ישיר

כדאי שתסביר יותר

יקי אסקיו 2.03 (15:00)
צנרת של כיור היא 50 מ"מ בדה"כ היא לא בעיתית במילוי , מה שבעייתי זו אסלה.
הוסף תגובה

אורך צנרת הכיור הוא 15 מטר מהנקודה של ה4 צול

אליהו 2.03 (15:02)
העניין הוא שאם אני לוקח שיפוע של 2 סמ לכל מטר, ואם גובה הצינור אז יש לי בעיה עם הגובה,
מקווה שהסברתי טוב
הוסף תגובה

יש בעיה להניח לאורך הקיר?חוצה דלת?

יקי אסקיו 2.03 (15:07)
אין יציאה החוצה? 15 מ' זה יותר מאורך דירה שלמה.
שרטוט יעזור
הוסף תגובה

מצרף תמונה (ל"ת)

אליהו 2.03 (15:20)
מצרף תמונה (ל"ת)
הוסף תגובה

הבעיה שמהקיר ליד הכיור

אליהו 2.03 (15:21)
אין אפשרות להוציא צינור מחוץ למבנה, וזה חייב לעבור דרך הבית
הוסף תגובה

לך על הקיר עד הדלת ומשם רד במילוי

יקי 2.03 (15:28)
ובכל זאת הייתי בודק אם אין עוד צינור קרוב.
איפה המטבח בדירה?
הוסף תגובה

ראשית תודה רבה

אליהו 2.03 (15:30)
אין בעיה ללכת בתוך הקיר?
לא צריך לעשות נקודות ביקורת?
המטבח נמצא ליד השירותים
הוסף תגובה

אין בעיה ללכת בקיר ואין בעיה לעשות בו עין ביקורת. (ל"ת)

יקי 2.03 (15:32)
הוסף תגובה

רק התכוונתי על הקיר שלא תחצה עמוד

יקי 2.03 (15:33)
בבלוק אין בעיה ללכת
הוסף תגובה

תודה רבה איש יקר (ל"ת)

אליהו 2.03 (15:55)
הוסף תגובה

מיקום אסלות בחדרים רטובים

אסף23 1.03 (11:46)
שלום לכולם,

האם ניתן למקם את האסלות במיקום שמשורטט ביחס למרחק מהקולטנים 4"? ואם לא האם יש פתרון שניתן ליישם?
מה השיפוע הרצוי לצנרת שיוצאת מהאסלה?מיקום אסלות בחדרים רטובים
הוסף תגובה קישור ישיר

תלוי במילוי

יקי 1.03 (15:23)
צינור שיוצא מהאסלה הוא 110 כלומר 11 ס"מ , יש להוסיף לו שיפוע של 2% כלומר כל 1 מ' הוא מתעמק בעוד 2 ס"מ.
אם מחברים אסלה 6 ל' בלבד (בלי חיבורים נוספים באמצע) ניתן להשתמש בצינור 90 כלומר 9 ס"מ.
בכל מקרה יש למקם צינור אוויר (להבדיל מקולטן)קרוב לאסלה בסביבות 2 מ'.
הוסף תגובה

מה מטרת הצינור אויר? ואיך זה נ...

אסף 1.03 (22:02)
מה מטרת הצינור אויר? ואיך זה נראה?
הוסף תגובה

תודה! (ל"ת)

אסף 1.03 (22:02)
הוסף תגובה

להכניס אוויר למערכת

יקי אסקיו 1.03 (22:09)
ולמנוע יניקה של הסיפונים בזמן הדחת האסלה.
צינור 4" שעולה לגג
הוסף תגובה

פקק דריכה באמבטיה לא אוטם

שלמה 24.02 (14:33)
פקק דריכה באמבטיה שלי לא אוטם. הוא חלק מאביק נחושת. האם צריך להחליף את האביק או שאפשר לתקן שיאטום וימנע דליפת המים?
בתודה על תשובה.
הוסף תגובה קישור ישיר

ירידת לחץ

איתן 23.02 (04:13)
האם לחץ מים בצינור פקס 16 ממ יכול לרדת בגלל ריבוי פינות? יש לי צינור מים עם 7 פינות ואין לחץ רגיל.
הוסף תגובה קישור ישיר

16 מתאים לעד 2 יציאות (ל"ת)

יקי אסקיו 23.02 (05:48)
הוסף תגובה

לחץ נמוך בברז מטבח

איתן 23.02 (04:09)
בצנרת פקס חדשה בקוטר 16 ממ מגיע לחץ מים נמוך. לצינור יש 7 זויות 90 מעלות בדרך. האם זו יכולה להיות הסיבה ללחץ הנמוך? האם כל זוית מורידה את הלחץ?
הוסף תגובה קישור ישיר

פורק לחץ דוד שמש

ניסים 19.02 (00:42)
רציתי לשאול אני מעוניין להחליף פורק לחץ סטנדרטי של דוד שמש שלא מתפקד ולא מוציא מים בסיבוב הההברגה שלו.

האים כדי להחליף אותו אני חייב לנקז את כול המים מהדוד או אין צורך, פשוט מבריג אותו החוצה ומרכיב פורק לחץ חדש?

איזה פורק לחץ מומלץ של איזה חברה וסוג אשמח לקישור?

תודה.
הוסף תגובה קישור ישיר

פיצוץ בצינור בשירותים שמחבר בין הניאגרה לאסלה שכתו

עומרבלס 15.02 (17:23)
פיצוץ בצינור בשירותים שמחבר בין הניאגרה לאסלה שכתוצאה מכך המים חלחלו למטה לדירת שכן והטיח והסיד בתקרה של השירותים שלו בדירה התקלפו וצריך לסייד אצלו. זה קשור לחברת הביטוח? לביטוח הדירה? "סיכוני מים" מה שנקרא? תודה.
הוסף תגובה קישור ישיר

ניקוז פטיו

אוהד 14.02 (09:00)
בוקר טוב
האם פטיו מנקזים למערכת הביוב או החוצה כמו צמ"ג בעיקר שבעיקרו מי גשם?
ניתן יהיה לשטוף אותו ומכאן השאלה.
הוסף תגובה קישור ישיר

לא לביוב

יקי אסקיו 14.02 (09:06)
אמנם מותר עד 40 מ"ר לנקז לביוב אבל בימי הקיץ המחסום יתייבש ויעלה ריחות.
גם צמ"ג לא מתאים שכן הרצפה לא גבוהה מהפיתוח.
אם הקרקע מחלחלת - בור חלחול.
אם לא - גיבוי משאבה.
הוסף תגובה

הוא יחובר למחסום של האמבטיה

אוהד 14.02 (13:03)
שנמצאת בקיר משותף.
זה עדיין יצור בעיות?
הוסף תגובה

נראה לי שהספיקה גדולה מידי

יקי אסקיו 14.02 (13:23)
תלוי מה שטח הפטיו החישוב ל100 מ"מ / שעה.
שלא תיווצר הצפה באמבטיה.
הוסף תגובה

6 מ"ר.

אוהד 15.02 (08:01)
הבנתי שעד 40 מ"ר זה תקין לפי ההל"ת?
הוסף תגובה

כן

יקי אסקיו 15.02 (08:03)
ועדיין לא כל התאגידים מאשרים וכדאי לך לבדוק את הספיקה אם אתה מחבר למחסום של האמבטיה.
הוסף תגובה

תודה רבה יקי. (ל"ת)

אוהד 15.02 (11:58)
הוסף תגובה

הפיכה של מים חמים וקרים בכל הדירה

ליאור 2.02 (12:08)
אני גר בדירה ישנה יחסית בתל אביב
בעקבות נזילה שהייתה בחדר שינה בעל הבית החליט לטפל על ידי עקיפה של הברז שנכנס מחדר השינה לברז שנכנס מבחוץ (מהברז הראשי בבניין) ישירות לחדר כביסה
אחרי בדיקה כל הברזים זורמים רק שהמים החמים והקרים בכל הדירה התהפכו. זה לא בעייתי בברזים כמו מקלחת וכיור אבל גם הניאגרה ומכונת הכביסה כרגע מקבלים מים חמים במקום קרים
פניתי מספר פעמים לבעל הבית בנושא והוא טוען שזה מקרה נדיר ושהוא לא מכיר אינסטלטור שיודע לטפל בבעיה
מחפש עצה מאינסטלטור שנתקל בבעיה או שמכיר איך יהיה ניתן לטפל
הוסף תגובה קישור ישיר

נשמע מוזר אבל אם באמת התהפך בהכל פשוט להחליף בדוד

יקי 2.02 (15:53)
בין יציאת החמים לכניסת הקרים.
עדיין לא ברור איך יכול להתהפך , רק אם הוא פירק את החיבורים לדוד והרכיב הפוך , זה לא קשור למעקף.
הוסף תגובה

חיבור דוד חשמל למערכת הסקה

יוסי 31.01 (10:49)
שלום

רציתי לדעת האם ניתן לחבר דוד שמש/חשמל להסקה מרכזית .
אם הבנתי נכון אז ההסקה הרי מתחממת ממים חמים שעוברים דרכה אז למה לא לחבר את זה לדוד חשמל ?
הוסף תגובה קישור ישיר

ריח מסריח יוצא מהמקלחון

יואב 27.01 (00:06)
יש לי 2 חדרי מקלחת ביחד עם שרותים לפני 4 שנים שפצתי את אחד המקלחות ושם אנחנו מתקלחים במקלחון.המקלחת השניה לא מתקלחים . בשנה אחרונה יוצא ריח לא נעים מרצפת המקלחון. יש שם סיפון ומים שעומדים .שופכים שם מידי יום אקונומיקה אבל לא עוזר. מה הפתרון לבעיית הריח?
הוסף תגובה קישור ישיר

אם לא מתקלחים פשוט סגור בפקק את המחסום במקלחון (ל"ת)

יקי 2.02 (15:55)
הוסף תגובה

סגרתי עם מכסה אטום ועדיין יש ריח (ל"ת)

יואב 4.02 (01:16)
הוסף תגובה

צנרת מי דלוחין מסוג גיבריט

אמיר 23.01 (18:06)
שלום,

הקבלן של הבית העביר צינור מי דלוחין מסוג גיבריט העוברת מתחת למרצף באמצע הבית באורך של 16 מטר כאשר כל הדלוחין של המקלחות, שירותים ומטבח מתנקזים לצינור זה.
רציתי לשאול האם זה תקין להתקין צנרת כזאת מתחת למרצף הבית במקום מסביב ?
האם זה תקין להתקין את הצנרת עם חול וטיט ללא ביטון הצנרת ?
מה אורך חיים של צנרת גיבריט ?
הוסף תגובה קישור ישיר

מים זורמים בתוך ניאגרה לאחר עליית המצוף

גיח 17.01 (18:00)
ברגע שהמצוף עולה, פתאום מתחילים לצאת מים מהאזור המסומן. למעשה המים לא מפסיקים לזרום.מים זורמים בתוך ניאגרה לאחר עליית המצוף
הוסף תגובה קישור ישיר

איתור נזילות

דור 12.01 (19:46)
איתור נזילות ללא הרס
כנסו לאתר שלנו:
amilanidor.wixsite.com/-site
בפייסבוק:
www.facebo...408695694/
הוסף תגובה קישור ישיר

חימום מים מרכזי וחימום בגז

אליאש 9.01 (08:34)
שלום, אני גרה בבניין כבן 20 שנה בקומה ראשונה. יש לנו מערכת חימום מים סולארית משותפת של הבניין ובתוך הדירה יש לנו דוד (80 ליטר) שמותקן בתוך ארון בחלל המטבח.
אנחנו משתמשים לא מעט בחשמל לחימום המים בדוד.
לפני יומיים הדוד החל לנזול ואמרו לי שצריך להחליפו (הוא מאד ישן).
החלטנו להתקין מכשיר לחימום מים בגז.
השאלה היא - האם כדי להמשיך ליהנות מהחימום הסולארי המרכזי אני חייבת שיהיה לי גם דוד דירתי? (מחליף חום?). כלומר גם אם מתקינה חימום בגז צריכה עדייו לרכוש דוד חדש?
תודה מראש לעונים

הוסף תגובה קישור ישיר

לחץ נמוך באסלה

אבי 7.01 (00:16)
שלום
האסלה מתמלאת אבל המים לא נמשכים מהר מספיק לביוב דבר שיוצר מצב שצריך להוריד מים שוב מכיוון שנשארים שאריות באסלה
איך ניתן להגביר את לחץ שאיבת המים לביוב
הוסף תגובה קישור ישיר

נזילה ורטיבות בתקרה אצל שכנה מתחתיי

ורוניקה 1.01 (23:04)
אני גרה בקומה אחרונה בבניין ישן.
לפני כ5 חודשים השכנה מתחתיי התלוננה על נזילה ורטיבות בתקרה בחדר מקלחת שלה ובחדר שירותים (ב2 נקודות).
הזמנתי איש מקצוע, הוא החליף צנרת ביוב אצלי בבית מתחת לריצפה . לדבריו משם יש נזילה.
כמו כן אמר שצריך לתת לתקרה שלה להתייבש כמה חודשים על מנת לתקן לה את הנזק של הרטיבות.
לאחר כחודשיים השכנה פנתה אלי שוב, לדבריה נוצר כתם חדש במקום שלא היה שם כלום ובנוסף היכן שהייתה בעיה הכתמים לא התייבשו ועדיין יש רטיבות.
הזמנתי אותו שוב, לדבריו הוא לא רואה בעיה ולא יכולה להיות נזילה כי עשה את התיקון כמו שצריך ולכן זה לא הגיוני שעדיין יש נזילה וכנראה ככה זה מתייבש. כמו כן עשה שפכטל ושם איזשהו חומר שגורם לייבוש יותר מהיר. אבל עדיין נראים כתמים רטובים. כבר עברו 5 חודשים.
לאחר תלונות רבות מצד השכנה הזמנתי איש מקצוע עם מצלמה תרמית.
לאחר בדיקה קצרה אצלי בבית אמר שלא מוצא את מקור הבעיה וכנראה אין נזילה מהבית שלי, שילמתי לו והוא הלך.
היום קיבלתי תמונות חדשות מהשכנה של התקרה שלה. לדבריה הכתמים החמירו.
לאחר שהוצאתי הרבה כספים על התיקון ועל הבדיקות נותרתי חסרת אונים ואינני יודעת מה עוד לעשות.
האם המצלמה התרמית יכולה לפספס נזילות? למי עלי לפנות? השכנה מאיימת שתתבע אותי.
אולי השכנה טועה? או שאנשי המקצוע טועים ולא אבחנו כמו שצריך?
חשוב לציין שאני לא גרה בדירה כרגע, הדירה מיועדת לשכירות, ואני מגיעה רק פעם בשבוע לשם ולכן אין הרבה שימוש במים.
מצרפת תמונה של אחד מהכתמים שצולמה היום
בבקשה תעזרו לינזילה ורטיבות בתקרה אצל שכנה מתחתיי
הוסף תגובה קישור ישיר

סתימה חלקית באסלה סמויה

אשר 30.12 (11:51)
היי, הייתה לי סתימה בניקוז המקלחון, גיליתי שהבעיה היא ביציאה של קופסת הביקורת שבתמונה (תמונה שצילמתי במהלך הבנייהשל צינור ניקוז האסלה שאליו מתחבר הצינור ניקוז מהקופסה ) , שיחררתי את הסתימה בקופסה על ידי השחלת סטלבנד וקצת סודה לשתייה עם מים רותחים, הסתימה במקלחון השתחררה והמים זורמים חלק מהקופסת ביקורת החוצה,
מאז שביצעתי את זה נוצרה סתימה חלקית באסלה, כאשר לוחצים לחיצה ארוכה להדחת המים באסלה אז גובה המים עולה ואז יורד לאט ובסוף גם משמיע רעשים של אויר שלא היו מעולם, האם יש למישהו רעיות כיצד לשחרר? האם ניתן להזרים מים עם צינור גינה לאסלה או דרך הקופסה?
תודה סתימה חלקית באסלה סמויה
הוסף תגובה קישור ישיר

חנוכיית מים

לאה 28.12 (10:08)
בוקר אור!
מישהו יכול לשפוך קצת אור על זה?
יש לנו נזילות של מים מכל הצינורות של המים החמים בחנוכיית המים.
כל פעם צינורות אחרים מטפטפים.
הדוד תקין, בדקנו את הפעילות והטמפרטורה.
החלפנו חנוכייה ועדיין יש טפטוף. הגיעו כמה בעלי מקצוע וכולם ניסו לחזק את החיבורים אך גם זה לא עוזר.
מישהו נתקל בבעיה כזאת? מה זה עוד יכול להיות?
הבית חדש בן 3 שנים...
הוסף תגובה קישור ישיר

נזילה בתקרה של שכנים שמתחתיי

ורו 13.12 (15:46)
שלום רב,
אני גרה בקומה אחרונה. מתחתיי השכנים התלוננו על כתמים רטובים+נזילה בתקרה בחדר מקלחת ובשירותים.
הזמנתי איש מקצוע. הוא החליף צנרת ביוב.ואמר לחכות לייבוש מלא על מנת לתקן את התקרה.
עברו כבר 4 חודשים.
השכנה עדיין מתלוננת שיש רטיבות בתקרה ושמופיעים כל פעם כתמים.
אותו איש מקצוע טוען שהוא לא רואה בעיה ושזה בתהליכי ייבוש ולכן זה עדיין נראה רטוב.
הוא עשה שפכטל ושם חומר מיוחד על התקרה שלדבריו גורם לייבוש מהיר יותר אך עברו שבועיים וזה עדיין נראה שיש רטיבות אבל הוא טוען שלא.
אינני יודעת מה לעשות. איך אדע האם הוא צודק? האם 4 חודשים לא מספיקים בשביל שההתקרה תתייבש?
לא מצליחה לצרף תמונות
הוסף תגובה קישור ישיר

מטפטף?

יקי אסקיו 19.12 (18:18)
אם כן מתי? רק כשמתקלחים? (דלוחין) כל הזמן? (מים).
אם מופיעים כל פעם כתמים חדשים הבעיה לא תוקנה .
הוסף תגובה

מערבל מים בדוד

אמיר 12.12 (15:10)
שלום, האם יש חובה להתקין מערבל מים ביציאה מהדוד ?
להבנתי מערבל מים יכול למנוע מעבר מים חמים מיציאת הדוד מעל 55 מעלות צלזיוס. מעבר לכך האם זה יכול למנוע נזק לצנרת הפלסטיק (צנרת מים / ביוב) ? האם צנרות הפלסטיק עלולות להינזק / להתבקע במעבר מים חמים ?
הוסף תגובה קישור ישיר

חובה להרכיב מערבל מים

יקי אסקיו 12.12 (19:16)
לגבי צנרת פלסטיק תלוי איזו.
צנרת פוליאתילן רק למים קרים.
צנרת פקס או מולטיגול/ אס פי מתאימה לדוד עם מרחק מסויים מהיציאה
הוסף תגובה

פירוק ראש ברז פרח חמת

רועי 11.12 (14:44)
היי , יש נזילה של מים מברזז פרח של חמת , סבירות שצריך להחליף גומיה
ניסיתי לפרק את ראש הברז עם מפתח אלן , יצא לי תברעג קטן אבל לא הצלחתי לפרק את הראש ואני מפחד שאם אפעיל כוח אשבור אותו
שאלתי היא האם התבריג הזה זה מה שממחזיק אותו , או שיש חלק נוסף?
מצ״ב תמונה של התבריג שיצא (שאגב בניסיון להחזיר אותו נפל לי בתוך ראש הברז)
השאלה היא אם זה מה שאמור לצארת ומכאםן זה רק עניין של הפעלת כוח?
פירוק ראש ברז פרח חמת
הוסף תגובה קישור ישיר

צריך להוריד את המים פעמיים או שלוש

אואה 10.12 (23:05)
אני גר בבית בן שנה ומההתחלה בכל השירותים בבית היה צריך להוריד מים פעמיים או שלוש כדי שהאסלה תתנקה.

מניח שזה לא סתימה כי בשלושת האסלות בבית יש את אותה התנהגות.

מה צריך להחליף בכדי לתקן זאת?
הוסף תגובה קישור ישיר

כנראה האסלה ללא תו תקן (ל"ת)

יקי אסקיו 11.12 (09:23)
הוסף תגובה

איך יודעים אם יש תו תקן?

אואה 11.12 (13:40)
זה המידע שיש לי על האסלה:
אסלה ומיכל הדחה צמוד מחומר קרמי מזוגג
W.c+cistern
סוג א׳
יצרן Roca Bulgaria Ad
Brand: Fayans
יבואן: ולוסקו גרשון

כל האסלות אותו סוג
הוסף תגובה

דגם אסלה מדוייק

אואה 11.12 (13:57)
אסלה מונובלוק מירה מבית ROCA FAYANS

תוצאה ראשונה בגוגל מגיעה אליה. לא הצלחתי למצוא אם יש לה תו תקן.

הוסף תגובה